水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?
hw_lyf
hw_lyf Lv.2
2004年08月06日 09:12:56
只看楼主

水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!

水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
免费打赏
japer
2004年08月06日 10:33:30
12楼
可曲挠橡胶接头放在出水管的水平横管上较妥还是竖直管段上???
回复
siceman
2004年08月06日 18:10:46
13楼
to japer

建议放在水平管段上!
回复
pumpkin136
2004年08月11日 18:33:06
14楼
压力表可以装在大小头上,为什么不可以呢???
做过工程的当然知道!
回复
ripple_lwb
2004年08月17日 10:06:27
15楼
可曲挠橡胶接头-止回阀-压力表-蝶阀,至于可曲挠橡胶接头的位置水平、竖直设置的我都见过,水平多些,但一定保证邻近水泵出口处就好了。
回复
liangyong970121
2004年08月17日 11:58:16
16楼
接止回阀,后接碟阀,都装至立管上!
回复
zhangping1109
2004年08月17日 12:08:23
17楼
大小头上是不可以装压力表的。
原因:压制管件上不能开三通。
回复
lgs0502
2005年02月25日 11:31:05
18楼
可曲挠橡胶接头
止回阀
压力表
闸阀
回复
wx8001
2005年02月25日 11:47:05
19楼
接止回阀,后接碟阀,都装至立管上! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
回复
xie0106
2005年02月25日 12:14:26
20楼
按照国标图集98S102《卧式水泵隔振及其安装》,第6页中IS/ISR水泵安装是这样的:
I型(用JSD型橡胶隔振器):水泵出水口-异径管(上装压力表)-橡胶头-止回阀-阀门
II型(用ST或ZT型弹簧隔振器):水泵出水口-橡胶头-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门
III型(用SD型橡胶隔振垫):水泵出水口-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门

还要注意出水管到梁下时,水平转弯起端再安装一个橡胶接头和阀门,我想那是便于检修水泵出水口后这段竖直管吧。
回复
gs2001
2005年02月25日 12:39:18
21楼
水泵出水口-异径管(上装压力表)-橡胶头-止回阀-阀门
水泵出水口-橡胶头-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门
水泵出水口-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门
水泵前后都要装设 装设在异径管上
回复

相关推荐

APP内打开