水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
12楼
可曲挠橡胶接头放在出水管的水平横管上较妥还是竖直管段上???
回复
13楼
to japer
建议放在水平管段上!
回复
14楼
压力表可以装在大小头上,为什么不可以呢???
做过工程的当然知道!
回复
15楼
可曲挠橡胶接头-止回阀-压力表-蝶阀,至于可曲挠橡胶接头的位置水平、竖直设置的我都见过,水平多些,但一定保证邻近水泵出口处就好了。
回复
16楼
接止回阀,后接碟阀,都装至立管上!
回复
17楼
大小头上是不可以装压力表的。
原因:压制管件上不能开三通。
回复
18楼
可曲挠橡胶接头
止回阀
压力表
闸阀
回复
19楼
接止回阀,后接碟阀,都装至立管上! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
回复
20楼
按照国标图集98S102《卧式水泵隔振及其安装》,第6页中IS/ISR水泵安装是这样的:
I型(用JSD型橡胶隔振器):水泵出水口-异径管(上装压力表)-橡胶头-止回阀-阀门
II型(用ST或ZT型弹簧隔振器):水泵出水口-橡胶头-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门
III型(用SD型橡胶隔振垫):水泵出水口-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门
还要注意出水管到梁下时,水平转弯起端再安装一个橡胶接头和阀门,我想那是便于检修水泵出水口后这段竖直管吧。
回复
21楼
水泵出水口-异径管(上装压力表)-橡胶头-止回阀-阀门
水泵出水口-橡胶头-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门
水泵出水口-异径管(上装压力表)-止回阀-阀门
水泵前后都要装设 装设在异径管上
回复