水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?
hw_lyf
hw_lyf Lv.2
2004年08月06日 09:12:56
只看楼主

水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!

水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
免费打赏
zhangnvnv
2004年07月15日 11:39:07
2楼
1.先接止回阀再接闸阀
2.不需要,
这些是我在去几个地放参观是看的,希望对你有用
回复
siceman
2004年07月15日 16:17:57
3楼
1、先接止回阀再接闸阀;
2、需要,压力表应该加在这里;

回复
zhangping1109
2004年07月15日 16:58:38
4楼
同意siceman的做法。
回复
wxy2
2004年07月16日 20:15:49
5楼
另外,阀后立管最好加支吊架固定,减少软接头载荷。不知补充的对不对。
回复
shenwei
2004年07月17日 12:56:23
6楼
对,但是一般情况下,阀所在的立管位置是“四不靠”的,所以只要在其上下的管道固定住应该没有问题的。其他同意。
回复
benjamingang
2004年07月17日 16:18:16
7楼
先接止回阀,后接碟阀,中间放压力表
回复
lesehan
2004年07月18日 11:08:50
8楼
先是大小头,压力表可按在这里,再是可曲挠橡胶管接头,再是止回阀,再是闸阀。最好做弹性支吊架。
回复
siceman
2004年07月18日 12:16:17
9楼
请教:

to benjamingang

先接止回阀,后接碟阀,中间放压力表 。压力表放在止回阀后,有什么原因吗?

to lesehan

先是大小头,压力表可按在这里。 你们是这样做的吗??大小头可以安装压力表?压力表最好安在软连接之外,水泵运行时有震动!
回复
xixi00125
2004年08月06日 08:00:23
10楼
我发现有很多搞设计的没做过工程。大小头安压力表?!
回复
伯大哥
2004年08月06日 08:42:35
11楼
关断闸阀(蝶阀)可以检修止回阀和水泵.水泵不能承受其他外力.所以应先止回阀后闸阀,立管必须有支架支撑.