木工厂除尘求助,急,问题多多!!!!!!!!!!
xxexr2
xxexr2 Lv.2
2006年12月16日 12:57:04
来自于大气治理
只看楼主

1、喷漆间,原有水窜机,带风机,风量16000m3/h。台。可不可以直接将除空气处理机直接连到水窜机上,经处理后直接排至大气,这样能达到环保要求吗??????2、手机喷漆间,有害气体发生量业主无法提供,如果按换气次数计算,那么换气次数为多少合适????排风口如何布置,上排还是下排??还是上下都要????排风口为何种风口??????看过关于喷涂间通风规范,说是要求断面风速为0.75~1m/s,这样让算风量感觉太大了!!!!!!!如:面积200m2,侧:200*0.75*3600=540000m3/h.

1、喷漆间,原有水窜机,带风机,风量16000m3/h。台。可不可以直接将除空气处理机直接连到水窜机上,经处理后直接排至大气,这样能达到环保要求吗??????

2、手机喷漆间,有害气体发生量业主无法提供,如果按换气次数计算,那么换气次数为多少合适????排风口如何布置,上排还是下排??还是上下都要????排风口为何种风口??????看过关于喷涂间通风规范,说是要求断面风速为0.75~1m/s,这样让算风量感觉太大了!!!!!!!如:面积200m2,侧:200*0.75*3600=540000m3/h.

风量到底如何取??????????


以上都想用北京中航银燕产的ROX系列无泵水幕废气化器,厂家说喷漆间废气经处理后可直排至大气中(达环保要求),有没有朋友用过的,来说一下哟!!!!!!!!!!!


3、木工机房,4台木工机,木工机带局部排风罩,那从局部排风罩排出的含尘空气能直接用袋式除尘器吗???还是要加预过虑???如果要加,用什么除尘器好??????????

木工房的全面通风量如何计算(局部排风量除外),排风口上排还是下排???排风口用何种风
口?????????

支管上能不能加风量设计阀,加了后会不影响风管内粉尘的排除??如果加,用什么阀门好????????
在上海排放高度应是多少???


4、人工批灰打磨间,主要产尘为石膏粉。业主无法提供发尘量。如果按换气次数计算,应取几次?????????


5、石膏粉和木粉尘能不能合用一个系统???????????????


6、业主要求补新风,但不想经过冷热处理(成本高呀),那天冷和天热室外风能送到岗位上吗??工人受得了吗???


第一次做除尘,数据又不全,有经验的朋友来指点呀,急!!!!!!!!!!

版主要给大家加份哟,哈哈。

如果有做过相同项目的朋友,有图纸给我发一个就更好了(dnbkt@126.com),先谢了!!!!!!!!
xxexr2
2006年12月16日 12:58:59
2楼
做过有经验的朋友,最好能逐个问题回复,不胜感觉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xxexr2
2006年12月18日 09:07:39
3楼
怎么大家就不来指点一下呢,留下脚印也好呀,哈哈
回复
hzm7205
2006年12月18日 13:51:50
4楼
做除尘器找我们!我们是专业做除尘器的!邮箱:hzm7205@163.com我们会给你最专业的解答!
回复
gzdshbzhangmin
2006年12月19日 09:45:10
5楼
广州地区的话找我,siwa0321@163.com.

广州迪斯环保
回复
haifeng901
2007年02月13日 15:39:01
6楼
不知这些问题搞定了吗?你这个涉及面很广,有粉尘,有有机废气的,如果需要请给我发邮件:haifeng901@163.com
回复
abncdd
2007年02月14日 17:57:42
7楼
我们专做木工吸,有需要可以交流一下,
QQ35620505
回复
yht_dl
2007年02月15日 15:10:57
8楼
搞过几年木工除尘,问题太多无法一一作答,不过木工设备的排风罩是可以直接接管道送入除尘器的.要求不高的话可以直接用旋风.如果要求较高就得用布袋了.
木工厂房的暖气回送问题现在一般都是经过布袋除尘后直接回送,没问题的,解决了厂房冬季取暖问题.
如果是喷涂车间,那就得再加一级活性炭去味再回送到厂房.但是可能投资稍高了点.
回复
gzgfltc888
2007年02月21日 21:18:02
9楼
我是专业做通风除尘的,详细方案可与我联系.gfltcpub@126.com 现对你的问题做个简易回答,供参考.
1、直接排放是无法达到环保要求的,喷漆有机废气里面甲苯、二甲苯国家排放标准是:40mg/m3,70mg/m3,同时又有总量控制,所以加大风量降低浓度严格讲是不可行的。所以在排放口要加活性炭吸附床。吸附床前要加干式漆雾过滤器。
2、你提出来的问题最好看现场或业主提供的工艺流程图再定设计方案。
3、木工机械产尘可以直接进入布袋除尘器。
4、根据我多年的除尘工程经验,除尘风量选取主要依据生产工艺与生产现场特点来定。
5、最好不要合一个系统,如果产尘点少,合在一起也无所谓,产尘点多,最好分开,两者0密度不一样,选取管道风速也就不一样。
6、可以按业主的意见来做,在江南地区问题不大,北方我就不能确定。
回复
abncdd
2007年02月25日 23:19:08
10楼
1。原来水帘机一般带的是轴流风机,如果要在后面串一个空气处理器,压头会不够。一般水帘处理后浓度可能会达标,但是总量一般不达标。
2。木工手工喷漆一般有下部排和中间及下部都排两各,下部排的一般用于修色,底漆用,如果面漆的一般是要中间排和下部排。风量选取的截面风速是指你喷位的横截面的风速,3.5m喷位用15000立方每小时可以满足要求。
3。可以直接进入布袋,但是最好还是在前面加一个沉降室,如果木工机是电子锯和推台锯等设备,最好还加一个沉降室,如果是砂光和实木加工料的,可以为了成本考虑,可以不设沉降室。
木工房没有必要设全面通风,除非是在打磨房了工作环境好一点,可以设全面通风
支管可以设阀门,但是要设插板阀,不能设蝶阀。
4。以前看过类似的,换气次数好象是10次左右,这种处理很麻烦,最好在方案时不就按风量标准验收。
5。我们一做这么多,没有合用一个系统的。
6。我觉得8楼的意见可以,但是对喷漆的用活性碳处理持保留意见,姑且是处理后能符合要求,运行成本也不是家具厂能承受得起的。
回复
bttdhb
2008年11月29日 09:45:13
11楼
我公司专业生产除尘设备
回复

相关推荐

APP内打开