离心式水泵出口直接安装软接可以吗
williamqian
2012年06月19日 14:48:57
只看楼主

咨询下各位,在水泵出口直接装软接是否可行,如果不可以,是因为什么原因,请各位大虾指教

咨询下各位,在水泵出口直接装软接是否可行,如果不可以,是因为什么原因,请各位大虾指教
免费打赏
williamqian
2012年06月19日 15:54:28
2楼
回复
youv179
2012年06月20日 08:56:37
3楼
我看过人家商场300管径的,都是在水泵进出口加个变径,然后再连接软接。
回复
chachababy
2012年06月20日 17:08:22
4楼
软接设计时通常根据管路设计选的,而水泵进出水口管径又比管路管径小,所以通常是先变径再加软接,如果管路和进出水口管径一样直接加软接是可以的
回复
wu2011wu
2012年06月22日 20:04:57
5楼
木有问题,大胆做!
回复
hc198709
2012年06月22日 23:10:47
6楼
本来就是抗震防沉降的,不直接连又能间隔多远呢?
回复
yuwenwunt
2012年06月25日 16:35:57
7楼
水泵可以直接连接软管(软连接),水泵的管径选择一般都小主管路1#
回复
djboooooo
2012年07月02日 15:39:02
8楼
没问题的,还可以加个弯头后在加软接的
回复
石头上的树
2012年08月05日 10:22:15
9楼
学习啦
回复
gml-1
2012年08月05日 15:22:41
10楼
gb50243中9.2.2:
柔性短管不得(与水泵、机组)强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。

一般水泵出水口跟系统水管管径不一样,上个变径就行了。一样的话加一个直管段用弯头上反,在立管上装吧,记得弯头下面装一个支架……
回复

相关推荐