如题,规范中要求设备外壳再单独接地,成局部TT系统,我的疑惑是:这样肯定是安全了,如果不加接地线会是怎么样,漏电开关还能正常工作吧,好多老楼的进户线只有相线和N线,再做接地不大可能,如不做单独接地,直接加漏电保护开关怎么样?
如题,规范中要求设备外壳再单独接地,成局部TT系统,我的疑惑是:这样肯定是安全了,如果不加接地线会是怎么样,漏电开关还能正常工作吧,好多老楼的进户线只有相线和N线,再做接地不大可能,如不做单独接地,直接加漏电保护开关怎么样?
2楼
没人关注,我顶!!
回复
3楼
楼下的朋友们,请帮助楼主回答一下。抱歉我才毕业,许多东西不懂在技术讨论版常常无话可说。
回复
4楼
没有PE线直接加漏电,结果是只有当人触电时(此时人体充当了PE线)RCD才能动作,此时RCD不能在发生故障的第一时间动作,无法避免触电事故的发生,只能起个补救措施,即人没被电死……
回复
5楼
按漏电开关工作原理分析,单相用电设备如果不加接地线,漏电开关还能正常工作的,单相用电设备只是缺小了接地保护这一种手段。当设备漏电电流达到漏电开关予定值时一样会动作。
老楼的进户线只有相线和N线,如不做单独接地,若直接加漏电保护开关,原理上可行,但不乎合住宅建设规范要求,所以应加裝接地线为隹。