三相四级的漏电保护开关怎样接线<初学请教师傅>
huazi1205
huazi1205 Lv.2
2007年12月14日 21:51:08
只看楼主

请教用一个三相四级的漏电保护开关,控制一个普通小功率三相马达,第四级是接N线还是PE线呢,要是接N线的话,可以再接到马达外壳吗

请教用一个三相四级的漏电保护开关,控制一个普通小功率三相马达,第四级是接N线还是PE线呢,要是接N线的话,可以再接到马达外壳吗
免费打赏
lijing-007
2007年12月15日 04:27:29
2楼
接N线,N线经过漏电保护开关后不允许再接地。
回复
老灰兔子
2007年12月15日 22:34:51
3楼


第四极可以接入零线。但第四极输出(下口)端不用接到负载那里。

也就是说,第四极可以接入零线。因为你是三相电机,只需要三条相线,所以漏电开关的第四极输出(出口)端不用接到电机那里,空着不用。

如果你需要接零线到电机作保护接零用,则可在漏电开关的输入(上口)端直接引出线到电机外壳,此时你可以在漏电开关的输入(上口)端接上零线(不是PE线)。

如果你是使用保护线(PE)作电机的安全保护用,则可直接从PE端子引出线到电机外壳,漏电开关的第四极可以什么都不用接。
回复
huazi1205
2007年12月16日 09:38:42
4楼
谢了,不过我试过,输出可不接,但输入一定要接才合德上闸,
回复

相关推荐

APP内打开