三相四级漏保,下端接了一个三相电机和一个单相220V负载,漏保送不上,请问是接线问题吗??
三相四级漏保,下端接了一个三相电机和一个单相220V负载,漏保送不上,请问是接线问题吗??
2楼
先查接线,检查电机和220V 负荷有没有漏电、接零保护
回复
3楼
谢谢回答,请问接线方式正确吗?
回复
4楼
同意楼上,最好传个接线图看看,这样一目了然
回复
5楼
回复
6楼
简单画了个图
回复
7楼
再检查一下线路吧。漏保的整定电流是多少?电机外壳怎么没有接地保护?
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-12 22:34 编辑 ]
回复
8楼
你是什么电机,可以直接用空开送呀
回复
9楼
看下说明书。
三相四级漏保,有的型号是不能接单相负载的。
回复
10楼
图中接线正确,摇摇绝缘吧