漏电保护器,接线柱没有表明L和N,该怎么接?
hbduzjan
hbduzjan Lv.2
2024年05月16日 14:43:25
只看楼主

首先来给大家说说题主所说的漏电保护器如何接线: 我们看上面漏电保护器的图片,我们可以看出这是一个4P的漏电保护器,这种漏电保护器上面是不标注L和N的,我们仔细看接线端子旁边是有数字1、2、3的; 这种漏电保护器是用在三相电需要断零的供电系统中,需要接四根线即三根火线和一根零线; 漏电保护器上面的数字1、2、3的对应的是接在火线的三相上即接在A相B相C相,出线端也是同样如此,另外一个没有标注数字的是接零线的。


首先来给大家说说题主所说的漏电保护器如何接线:

  1. 我们看上面漏电保护器的图片,我们可以看出这是一个4P的漏电保护器,这种漏电保护器上面是不标注L和N的,我们仔细看接线端子旁边是有数字1、2、3的;

  2. 这种漏电保护器是用在三相电需要断零的供电系统中,需要接四根线即三根火线和一根零线;

  3. 漏电保护器上面的数字1、2、3的对应的是接在火线的三相上即接在A相B相C相,出线端也是同样如此,另外一个没有标注数字的是接零线的。

下面在跟大家分享3P和3P+N的漏电保护器接线方法:

  1. 如上图就是3P和3P+N的漏电保护器,这两种漏电保护器也是使用在三相电中,其中3P的漏电保护器接线很简单,它就是接三根火线,也就是3P漏电保护器的进线端和出现端分别对应火线的三相即ABC三相;

  2. 3P+N的漏电保护器接线就有着一定的要求了,左面三个接线端子接火线,右边一个接线端子接零线(上面标注有N),其中火线跟3P的漏电保护器一样,进线端和出现端分别对应火线的三相即ABC三相,零线接线N上。

然后再来跟大家分享2P的漏电保护器接线方法:

  1. 我们看上面图片中的2P的漏电保护器,这种漏电保护器是安装在220V的单相电电路中,所以只有一根火线和一根零线;

  2. 2P的漏电保护器接线非常简单,它对火线零线没有要求,我们可以在按照常规做法左零右火来接线,也就是进线端左侧接火线和右侧接零线,记住出线端要与进线端对应一致也是左零右火。

最后在跟大家说说1P+N的漏电保护器的接线方法:

  1. 我们看上面图片中的1P+N的的漏电保护器,这种漏电保护器也是安装在220V的单相电电路中,所以也是只有一根火线和一根零线;

  2. 这种1P+N的漏电保护器接线有着严格的要求,我们看上面的图片,上面图片中右侧的那个接线端子标注有N,所以零线必须接在右侧,左侧那个没有标注是用来接火线的,进线端和出线端都是如此。

     

免费打赏

相关推荐

APP内打开