讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?规定条文如图
讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?
规定条文如图
52楼
不好意思搞错了,
应该是楼主呵呵。
回复
53楼
就是,还是强条,只好加啦!
回复
55楼
to51楼:规范上6.2.5规定 防火阀距墙表面最大距离不大于200
回复
56楼
不要想当然,大家有没有实际应用的例子,
回复
57楼
有隔墙就加 那得加多少阀门 那做地铁的那些人不知道要装多少阀门
回复
58楼
图纸经过审查这一关就行了,搞那么复杂没用
回复
59楼
昨天在施工现场拍了两张照片
1
回复
60楼
2
回复
61楼
1是穿越没有隔墙的沉降缝,没有做防火阀
2是穿越一侧有隔墙的沉降缝,只在有墙的一侧安装防火阀。红圈部分为防火阀预留位置。
但是这两种情况都没有装软接,施工方说业主没有要求,所以就没装。我有点替他们担心。
(中芯国际武汉工地拍摄)
回复
62楼
我认为9楼的说法值得商榷。
如果说变形缝处安装防火阀是为了防止火从变形缝处烧上来。那么变形缝两边的防火阀的安装方向不是要相向安装了。(防止火向两边去)。标准图上两只防火阀的安装方向是相同安装(按气流方向),不仅能防止火从着火的防火分区到变形缝处,还能防止从变形缝处到其他防火分区。
回复