讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?规定条文如图
讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?
规定条文如图
42楼
问题解决,也学到了,特意翻了一下06年的《建筑防火规范》,13楼说的很对。
回复
43楼
支持9楼
回复
44楼
新规范的10.3.12条第4款:穿越防火分隔处的变形缝两侧。
此处必须在两侧都要加。
回复
45楼
若是送回风总管,还是加上去吧。。。。。
回复
46楼
我觉的楼主太教条了。其实有点专业知识的人都知道,变形缝如果没墙,加了防火阀也没有用.但是如果楼主非要较真下去,我可以那出证据.
首先, 你的错误在于06防火规范10.3.12第四条是这说的4.穿越防火分隔处的变形缝的两测: 我想问问楼主 是不是就注意了"变形缝的两侧".而忽略了前面的定语呢"防火分隔处" 什么是防火分隔处呢?10.3.12条文解释1)就解释了防火分隔处 去看看 就明白了
回复
47楼
俺就听你的了!
回复
48楼
今天又仔细来看了下,觉得你说的很正确,主要是防火分区,如果穿越防火分区不管其是否有隔墙都得加
回复
49楼
这里左边隔墙上的固定圈是否应该与右侧隔墙上的镜像对应啊
回复
50楼
放在缝隙中间总归不好施工啊,还有墙体两侧各有200的标注,表示的是什么尺寸啊
固定圈40X40X4和-4mm,表示什么意思啊?
还有防火阀设置在吊顶中,这时吊顶上开的检修门需要多大啊,圆形还是方行好?尺寸呢?
请高手指教啊,谢谢
回复
51楼
版主不是号称审图的吗?
呵呵他最清楚啊。
回复