酒店的容积式换热器的供水是由同区的冷水系统的恒压变频供水机组供给的,两个设备在同标高的同一设备房间内,但容积式换热器的压力要比冷水恒压变频机组的出口压力值高出1~3KG.热水系统的回水管上设回水循环泵以补充压力损失。热水的回水和冷水补水在容积式入口前混合。 请问热水压力偏高是怎么造成的,有什么解决的好方法呢。
容积式换热器的出水压力基本等于积水压力,如果把回水管上的循环泵停掉,换热器出水压力能够相当于进水压力就说明循环泵增压力了.循环泵的扬程选择,应该是系统管阻+5米,平层系统也就是十多米扬程.
如果循环泵没有问题,停泵后出水压力还是大,可以考虑是不是换热器内一次水的盘管有泄露了.
回复
14楼
在相同补水压力下热水膨胀造成系统压力比冷水机组要高,只要压力稳定而不超过系统设计压力也没有什么问题,如果超过设计压力要加泄水装置。
回复
15楼
学习了。。。。。
回复
16楼
问题很好,学习了
回复
17楼
我们现在要求不写型号
回复
18楼
热水循环泵的启停状态对热水的压力没有什么影响,我们总共有三个分区的冷热水的设备都在同一个设备房内,但只有其中一个分区的热水压力偏高,近来把该分区的最上两层所有客房的淋浴用水同时开启,换热罐的压力倒是下来了,与冷水压力相同。
回复
19楼
回复
20楼
关注下 看答案的
回复
21楼
有没有空的地方,可以用支管减压阀来调压