一山头盖一住宅小区,一层地下室(深5米),上部为5栋22层住宅.东北和西北为两条路,准备以后修立交桥.桥底标高与住宅0.000相差13米,须做挡土墙支护.不能做锚杆,因会打入地下室内.现决定采用扶壁式挡土墙,求助: 1:计算例题及计算资料; 2:计算及设计时应注意事项; 3:可提供DWG图吗? 谢谢!
一山头盖一住宅小区,一层地下室(深5米),上部为5栋22层住宅.东北和西北为两条路,准备以后修立交桥.桥底标高与住宅0.000相差13米,须做挡土墙支护.不能做锚杆,因会打入地下室内.现决定采用扶壁式挡土墙,求助:
1:计算例题及计算资料;
2:计算及设计时应注意事项;
3:可提供DWG图吗?
谢谢!
2楼
扶臂式挡土墙设计,已经有了,
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
挖这么个老贴出来,因为现在急需做一个很高的挡土墙,18米,翻了很多资料,现在竟然发现做不了,大家帮忙看看,是不是有问题。
从网上下了个《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002
3.4.4条是这样的:
边坡支护结构形式可根据场地地质和环境条件、边坡高度以及边坡工程安全等级等因素,参照表3.4.4选定
表的内容我就不全部列了,选重要的列出来大家帮忙看看
结构类型-----------------边坡高度
重力式挡土墙-------------土坡,H≤8
-------------------------岩坡,H≤10
扶壁式挡土墙-------------土坡,H≤10
悬臂式挡土墙-------------土坡,H≤8
-------------------------岩坡,H≤10
板肋式或格构式-----------土坡,H≤15
锚杆挡墙支护-------------岩坡,H≤30
排杆式锚杆挡墙支护-------土坡,H≤15
-------------------------岩坡,H≤30
后面的不列了,按照这个情况,是否表示,超过表中的H限制,就不能使用该型式?还是如果选择该型式,就不经济呢?
我觉得是限制使用,超过就不让用了,咋办?
回复
5楼
继续往后面翻,发现另外一条强条
3.4.9下列边坡工程的设计及施工应进行专门论证:
1超过本规范适用范围的建筑边坡工程;
2地质……
共5点,不列了
这个专门论证怎么弄啊?
回复
6楼
kankan
回复
7楼
没做过,学习学习《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002
回复
8楼
煤炭破碎系统做过这样高的挡土墙,钢筋混凝土的。
回复
9楼
是的我们大家都要有奉献精神
回复
10楼
回4楼
相对于每种边坡支挡结构形式,边坡规范给出了边坡高度限值H,超过限值不是不能采用相应的结构形式,而是不合理、不经济,做一个10m高毛石挡墙,只要满足抗倾覆、抗滑移、挡墙内部应力限值、地基承载力,当然可以,但挡墙体量很大,墙底占用很大空间,不合理、不经济。所以规范建议不宜超过H,超过了,最好采用其他办法。
如果非要做18m钢筋混凝土扶臂挡墙,建议在底板后趾设抗倾覆锚杆,尽量降低挡墙高度,比如只做13m高,上部在接一个5m高加筋土挡墙,这样扶臂尺寸就下来了。
我们碰到一个边坡工程,23m高的填土边坡,开始设计方案采用土工布加筋土挡墙,但建设单位觉得太麻烦,土方开挖后还得原地分层回填,可23m高的填土边坡实在不好做,最后我们做了一个4层框架房子作为挡土结构,虽然多花钱,但多了一个4层房子,建设单位很满意。
回复
11楼
gf gdgdfg dfg
回复