水利扶壁式挡土墙回填未按设计回填会怎么样
qq520697
qq520697 Lv.2
2011年02月17日 20:58:01
只看楼主

水利挡土墙(扶壁式)高9米,设计回填是中粗纱,但是施工时未按设计要求回填,那填素土、淤泥土,会怎么样啊?挡土墙是路堤结合的,离路基有3到5米。各位友友指教。。。

水利挡土墙(扶壁式)高9米,设计回填是中粗纱,但是施工时未按设计要求回填,那填素土、淤泥土,会怎么样啊?挡土墙是路堤结合的,离路基有3到5米。各位友友指教。。。
免费打赏
嘟油昂的斯坦
2011年02月18日 11:28:19
2楼
对结构有一定的危害性,中粗砂的综合内摩擦角要大于素填土及淤泥土,如果当时设计计算的时候墙背填土的综合内摩擦角取值较大的哈,结构安全富裕度就偏低甚至出现结构失稳破坏的,建议多设排水孔,在退水最不利工况下最大程度的减少水头差,保证结构安全最重要。
回复
gcxgcxg
2011年02月18日 11:42:09
3楼
同意3楼的观点
回复
tjhff
2011年02月18日 12:04:16
4楼
难说,至少得做好排水,基础防渗!
回复
dunxinchun
2011年02月18日 13:29:28
5楼
很明显回填中粗砂要比回填素土和淤泥土压力要小的多!特别是回填淤泥土对结构安全、稳定性最不利!
回复
ycsywsh
2011年02月18日 20:51:23
6楼
为了工程安全,回填土达不到要求应无条件返工,直至符合设计要求为止,绝不能姑息。
回复
sn_5w1h
2011年02月19日 00:58:53
7楼
先是漏土,接着扶壁产生水平变位,再倾斜,然后墙后地面塌陷,路基破坏,最后是挡土墙倒掉+路堤滑坡
回复
wbl2787
2011年02月19日 09:28:18
8楼

问题有:
1、设计中墙后排水是如何考虑的?
2、施工时有没有设计变更?
3、回填素的压实度是如何考虑的?
4、回填淤泥土是不行的。。。
5、设计中墙体的安全计算是如何考虑的?
回复
yxq100
2011年02月19日 22:22:01
9楼
问题有:
(1)水工挡墙设计时,墙后填土的抗剪指标是很重要的参数,如果采用淤泥土等抗剪强度差的土料,会时土压力比计算值大,挡墙在设计工况难以稳定,有失稳的危险;
(2)回填淤泥土对挡墙的排水系统不利,墙后水不及时排除,也影响挡墙安全;
(3)挡墙为路堤结合,在车载的计算影响范围因淤泥土变得不利。
万万不可!!
回复
zhangyong1975726
2011年02月20日 16:21:13
10楼
这个挡土墙比较高了,建议还是按设计要求回填
回复
newfish
2011年02月21日 10:20:01
11楼

同意楼上的意见,9m挡墙比较高了,而且还有车载。慎重!
回复