绝缘穿刺线夹到底好不好,有没有以前的直接接了焊接的好?
绝缘穿刺线夹到底好不好,有没有以前的直接接了焊接的好?
2楼
自己顶起先
回复
3楼
没有用过,用过的来发表点观点啊,谢谢了
回复
4楼
法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。
· 可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。
使用安全
· 耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。
· 已安全使用超过30年。
节约成本
· 建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比高于传统连接方式。
回复
5楼
学到不少东西。我也经常遇到同样的问题!太好了!!!
回复
6楼
遇到过绝缘穿刺线夹不绝缘的情况,在安装到电缆上以后三相线路上的线夹都带电,,
回复
7楼
你提的问题,我认为是很有争议性的问题,线夹跟直接焊各有优点,直接焊的接触电阻小,连接肯定比线夹稳定,但是它要绝缘线剥皮,破坏了他整体的绝缘性能,最严重的破坏了他的防水性,电缆会进入水汽,对电缆的损害很大,而且施工也不方便,用了线夹的话,施工是很方便的,但接点的接触电阻就会比较大,碰到大线径的话,我还是建议 用两只线夹,呵呵www.jampu.com.cn
回复
8楼
这个产品,进口的还可以,国产的,在很多供电局都下文通知不需使用了
回复
9楼
同意7楼看法
回复
10楼
个人认为绝缘穿刺夹主要优点就是施工方便。
回复
11楼
穿刺线夹是我国近几年来引进和开发的,适用于小容量动力与照明供电系统的新型电缆 T 接产品。穿刺线夹的使用是继电缆分线箱、预分支电缆后的又一电缆T 接方式。它具有配电更安全可靠、安装简单、防水、环境要求低、免维修、更经济等特点。在高层建筑、民用住宅、路灯配电、户外架空线等低压动力和照明配电线路中均可应用,竖井内、露天均可实施安装。
我们从穿刺线夹和预制分支电缆的组成选型、施工安装、质量控制、经济性等诸方面来进行比较和分析。
1 结构组成与选型
穿刺线夹由两块上下分开的两块绝缘支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线多点接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升正常.所从穿刺线夹的使用对干线的机械性能和电气性能影响小。现在穿刺线夹型号齐全,可十分方便的满足普通电力线路的主干线T 接需要。其产品的型号范围如下。
产品型号JJC-1JJC-2JJC-3JJC-4JJC-5JJC-6JJC-7JJC-8 主线截面(mm)6-1016-9516-9550-15025-9550-150120-24095-240 支线截面(mm)1.5-61.5-104-35(50)6-35(50)25-9550-15025-12095-240 最大截流量(A)4155160162198316360425 外型尺寸(mm)26*39*5427*41*6246*52*8746*52*8750*61*10050*61*10052*68*10083*130*130 重量(G)85551601621982193601040 穿刺深度(mm)1.5-21-21.5-21.5-2.51.5-21.5-2.51.5-2.51.5-2.5
目前已有用于室外架空线的10KV 的高压产品。施工单位或设计单位可根据上表各型号与设计图纸要求自行直接购买,周期短。预制分支电缆的制作要根据订货时所注明主电缆和分支电缆的型号规格和长度,在指定的位置剥去绝缘皮设置电缆T 型连接体,用先进的工艺制作接头,然后再用PVC 合成材料高压注塑,使主电缆和分支电缆融为一体,采用气密模压而成。制作工艺要求较高,只有少量厂家才具有制作与分支电缆的资质。预制分支电缆有单芯和多芯之分,单芯制作工艺较多芯简单,价格也较低。等截面的单芯和多芯相比,其载流量大,重量轻,外径小,规格品种多,安装施工更简便,一根多芯预制分支电缆的价格明显高于多根同等截面的单芯之和。但是现在各建筑内竖井所占的面积相对狭小,井内各类设备较多,在竖井内悬挂固定大量的电缆是不可能的。
预分支电缆必须根据图纸要求和现场实际情况逐回路测量计算统计后才能投入生产,生产周期长。
2 敷设安装与质量控制
按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。一般的穿刺夹的安装位置没有特别的要求,只要方便施工、不影响其它电缆的排列和日后扩容即可。在分支处剥去20-50 厘米的护套,在指定线芯上用穿刺线夹分支,若是铠装电缆在将外皮钢铠切断安装穿刺夹后再将两端铠装做等电位连接并密封。整个安装过程不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,少了剥除绝缘层、涮锡或压接(除铠装电缆焊接接地外)、绝缘包扎等工序;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。一个普通工人每八小时可压接50个穿刺夹。穿刺线夹虽刚在我国应用几年,但是它已在国外成熟使用30 年,且已通过CQC 质量认证。只要是合格的产品在力矩螺帽被拧掉即表示导线芯已与穿刺连接片可靠连接。预分支电缆出厂时缠绕在电缆盘上,分支电缆随主电缆一同绑扎。在敷设时,分支电缆和主电缆一起移动,必须时刻注意对分支电缆的保护。因此在敷设电缆时应格外小心,难度较大。安装后从外观上无法看出主分电缆接头是否已可靠连接。若某连接处有虚接发热现象必须整根电缆重新返工。
1.穿刺线夹选型简单方便,订货周期短,能满足建筑市场需要;
2.穿刺线夹施工快捷,维修方便,可节约工日;3.性价比合理,可节约投资。
呵呵,我公司就是专业生产西卡姆JJC系列,如大家需要,请联系我!
回复