今天安装设备进行交接试验,发现变压器升压至15KV时变压器一次线包对二次引出端放电打火。打开母线绝缘查看发现使用的是聚氯乙烯低压的热缩管,而且一次线包距离二次引出线太近(不够25mm)所以通知生产厂整改。送电前的检查是必须的!一查发现出线电缆相序接反。此配电为两台变压器并列运行,假如送电前不检查,送电后不核相势必造成短路事故。切记检查检查!