防排烟新规后的项目现场图片(四)
小雨转晴
2020年08月14日 14:15:12
来自于通风排烟
只看楼主

1、排烟机房 排烟风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶排烟机房,2h隔墙+甲级防火门 排烟风机出口处的百叶 排烟风机入口处的排烟防火阀( FDH ) 2、加压送风机房 加压送风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶加压送风机房,2h隔墙+甲级防火门 加压送风机 泄压装置 风机控制箱 加压送风机进风口处的百叶


1、排烟机房

排烟风机应设置在专用机房内

图纸示意

屋顶排烟机房,2h隔墙+甲级防火门

排烟风机出口处的百叶

排烟风机入口处的排烟防火阀( FDH


2、加压送风机房

加压送风机应设置在专用机房内

图纸示意

屋顶加压送风机房,2h隔墙+甲级防火门

加压送风机

泄压装置

风机控制箱

加压送风机进风口处的百叶

加压送风管出机房处的防火阀(FD)


3、加压送风固定窗

设置机械加压送风的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗

图纸示意(地上楼梯间)

地上楼梯间顶部的固定窗

图纸示意(地下楼梯间)

地下楼梯间顶部的土建风道

首层外门上方的固定窗


4、排烟支管和风口

一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上应设置排烟防火阀

图纸示意

百叶风口+排烟阀+排烟防火阀+手动装置(典型做法)


5、风管隔热

排烟风管的隔热层采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料


相关推荐

APP内打开