建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)
白鸽子
白鸽子 Lv.2
2019年12月05日 15:15:22
只看楼主

来源:建筑水电知识平台 版权归原作者所有,侵权请联系删除 建筑电气工程施工中的质量通病 1.1等电位联结问题 开展电气工程施工时,由于施工者对等电位联结问题的重视程度不够,以为电气管道是可以开展自然接地的,然而,电气管道外层设有防腐层与保温层,掩埋时,土质不同,埋层深度也存在差异,从而产生大地电位差。若等电位联结不良,无法确保裸露在外部环境中的导体始终处在零电位状态,也无法降低接触电压,不能降低因为保护作用而使得设备运行不良的风险,无法将故障电压予以消除,同时,也无法将干扰消除掉。

来源:建筑水电知识平台

版权归原作者所有,侵权请联系删除


建筑电气工程施工中的质量通病


1.1等电位联结问题

开展电气工程施工时,由于施工者对等电位联结问题的重视程度不够,以为电气管道是可以开展自然接地的,然而,电气管道外层设有防腐层与保温层,掩埋时,土质不同,埋层深度也存在差异,从而产生大地电位差。若等电位联结不良,无法确保裸露在外部环境中的导体始终处在零电位状态,也无法降低接触电压,不能降低因为保护作用而使得设备运行不良的风险,无法将故障电压予以消除,同时,也无法将干扰消除掉。


1.2管线敷设问题

在建筑室内,做好管线敷设极其关键,这与企业的发展水平存在着密切的联系。敷设管线时,应充分按照施工图纸的具体要求、技术规范等进行计算,做好预算,以保证管线敷设的规范性与科学性。然而在敷设管线时,时常会出现各类问题,具体表现在以下几个方面:①接口对焊问题。接口对焊主要涉及到金属管道对熔焊接与厚壁钢管接口对焊连接,若焊接人员素质不高,实践操作不够规范,极易发生接口对焊问题;②管线敷设深度不够明确。若配线管道敷设的深度过深,会对墙体质量构成威胁;若配线管道敷设深度过浅,极易导致建筑物表面滋生裂纹。


1.3防雷接地处理问题

在电气工程施工中,对建筑物实施接地与防雷设计施一项重要的工作,防雷接地处理效果与人们的生命安全和财产安全密切相关,然而,施工方往往会予以忽视,这成为电气工程施工中的常见问题。此类问题祝好表现为接地装置与避雷带搭线长度严重不足,选择搭接钢筋时,使用的为螺纹钢搭接钢筋却不是圆钢搭接钢筋,最终会导致防雷接地处理不当的问题。


电气工程施工质量通病的防治策略


当前,纵观电气工程实施现状,了解到其在施工中还存在着诸多的质量风险,为保证建筑工程的高效运行,就必须消除电气工程施工过程中的质量通病,这成为时下的一项重要使命。


2.1等电位联结问题的防治


开展电气工程中等电位连接工作时,施工者应在实际施工中,加强对等电位联结的重视,在开展具体的等电位联结时,必须按照一定的规范和要求进行操作,及时确定好哪些区域需要开展等电位联结操作。完成等电位联结工作后,施工者应具备足够的专业素质与责任感,应及时对等电位联结情况实施导通性测试,以确保等电位联结情况能达到预期的目标。


2.2管线敷设问题的防治


关于电气工程中管线敷设问题的防治,必须要做到以下方面:


(1)为保证管线敷设规范性,提高管线敷设质量,施工者应结合具体的施工要求与图纸来开展施工,严格遵循一定设计参数与设计标准来开展施工。


(2)关于厚壁钢管部分,使用时,应加设套管,并实施焊接操作,镀锌钢应确保螺纹连接,严格控制好焊缝的密实度与饱满度,连接位置的两段应利用专属接地线。对于薄壁钢管而言,要在接口位置设置封堵操作。


(3)在暗配导管内,保护层厚度要大于15.0mm,在口槽位置应利用水泥砂浆面来达到保护的目的。


(4)电源线和插座、电视线和插座间的水平距离都要大于500.0mm。


(5)施工者应全面了解接地保护线、相线与零线等具体的作用,还要掌握一定的色标区分,运用颜色相同的绝缘层。


2.3防雷接地问题的防治


开展施工操作时,由于施工者焊接技术不规范、不熟练后责任心不足,会导致在防雷接地处理时,时常会出现这样或那样的问题。关于防雷接地问题的防治,具体的防治办法表现如下:


(1)重视对施工者综合素质的培训,要求施工者要具备专业的焊接技术,对施工者进行技能培训,做好日常的演练与演习,让施工者要具备熟练的焊接技术与足够的职业素养,这样在防雷接地问题防治上的效果十分理想。


(2)为保证电气工程的运行质量,需要对防雷接地工程的具体施工状况开展细致性的分析与检查,一旦发现施工质量不合格问题,如焊缝,应及时开展补焊操作,若在焊口位置上残留着一定的焊渣,应及时将焊渣清理掉。


(3)电气工程项目的实施,在具体施工中,不可利用螺纹钢来搭接钢筋,要利用符合电气工程质量与应用标准的圆钢,为电气工程建设提供条件,利于达到质量建筑工程质量的目的。


大家在电气施工中肯定遇到过,各种各样的难题?下面为大家整理了一系列的,在电气施工中遇到的常见问题及一些注意事项!图文并茂的为大家讲解!


3875a741760740289864e1e2695c9117.jpg



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



7c10497b8e26431fb7b8fec3053e6238.jpg



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



d69f2cd42e1d4c40841bbfe8bedac0d5.jpg



1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关。

2.管内有接头


建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)


存在问题

1.汇流排接线端子与导线不匹配。

2.配电箱侧面开孔出线。


1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子。

2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识。


建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)


1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理。以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。

2.按照02规范软线需要进行搪锡处理或者使用端子,一次侧导线需要区分开颜色。


建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



建筑电气工程施工质量通病和解决方法(现场施工图片解说)



加倍努力
2019年12月05日 15:59:10
2楼

很好的学习资料,多谢了。

回复
nj1210
2019年12月06日 07:41:51
3楼

谢谢楼主分享资料

回复
zsh011698
2019年12月06日 09:13:53
4楼

这个比较详细,专业电工应该多看看。减少问题的出现。

回复
孙猛行
2019年12月06日 15:26:24
6楼

学习了,好资料。。

回复
lyy2010lyy
2019年12月07日 09:38:26
7楼

很好的学习资料,多谢了。

回复
老有所为
2019年12月07日 18:20:18
8楼

楼主辛苦了,谢谢分享。

回复
大勺子
2019年12月08日 18:49:50
9楼

不错不错

回复
蒋以华
2019年12月11日 08:33:26
10楼

建筑水电知识平台

回复
蛋腚
2019年12月11日 19:30:17
11楼

这个比较详细,专业电工应该多看看。

回复

相关推荐

APP内打开