【电气学院】中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!
电气学院
2020年02月13日 14:43:47
只看楼主

1、电气工程施工流程 2、接地、防雷装置要点 no.1 防雷接地施工质量要求 no.2 防雷引下线施工要点 避雷引下线暗敷设做法: 利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。

1、电气工程施工流程

6207e5c3800143d6bf04d4631aaba123.jpg



2、接地、防雷装置要点


no.1 防雷接地施工质量要求


b5737a8d3c6643fcb2427c1d0858f6e0.jpg


no.2 防雷引下线施工要点


避雷引下线暗敷设做法:


利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。


按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。

柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。


no.3 防雷焊接要点


8dd3faf2049c41e1a4fa72c6c27d4425.jpg


no.4 屋面防雷安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.5 避雷带(网)安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!



A、屋面避雷带安装时应平直,无急弯,焊接处需做防腐且无遗漏;支架高度100mm,水平直线段支架安装间距1.5m,转弯处0.5m;避雷带在女儿墙上敷设位置要求:墙宽度≤300mm,避雷带置于女儿墙中间;墙宽度>300mm,置于距外边缘150mm处。

B、引下线处刷黄绿相间色,并贴好标示牌;

C、建筑伸缩缝处,应设置补偿装置;补偿器须作上翻弯。


no.6 接地干线安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


A、接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色,接地扁钢安装前应调直、调平;

B、接地扁钢距地面高度为250~300mm;

C、接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;

D、金属门框与门分别用裸铜软线与接接地。


3、线槽桥架安装工艺


no.1 线槽桥架支架设置


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.2 桥架跨接要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.3 电缆桥架内敷设工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.4 桥架封堵安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.5 特殊位置桥架安装工艺


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


4、末端安装


no.1 线缆、电箱安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.2 插座、开关安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


no.3 灯具安装要点


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


5、高低压配电房施工


中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!


wang171468177
2020年02月13日 16:54:32
2楼

感谢楼主分享的好资料!学习了。

回复
加倍努力
2020年02月14日 12:04:12
3楼

很好的学习资料,多谢了。

回复
淮岸听风
2020年02月15日 22:29:51
4楼

工艺细致,整齐美观,赞!

回复
xingye8860
2020年02月17日 08:37:39
5楼

家里最大的用电器是3000w的电热水器

回复
佶凌
2020年02月18日 13:23:47
6楼

有心,增加个建筑物测试卡就更好啦

回复
hugehead2
2020年02月19日 09:03:28
7楼

设计也来了解一下

回复
清一土木
2020年02月22日 10:30:22
9楼

这个还是要收藏一下的

回复
awhale
2020年02月24日 11:00:08
10楼

真奇怪。学习中

回复
寻星星
2020年02月25日 13:00:02
11楼

图文并茂,非常感谢楼主分享~

回复
bb510213
2020年02月26日 08:13:40
12楼

工艺细致,整齐美观,赞!

回复

相关推荐

APP内打开