今天安装设备进行交接试验,发现变压器升压至15KV时变压器一次线包对二次引出端放电打火。打开母线绝缘查看发现使用的是聚氯乙烯低压的热缩管,而且一次线包距离二次引出线太近(不够25mm)所以通知生产厂整改。送电前的检查是必须的!一查发现出线电缆相序接反。此配电为两台变压器并列运行,假如送电前不检查,送电后不核相势必造成短路事故。切记检查检查!

picture_0344.jpg


picture_0345.jpg

免费打赏
mente521
2012年06月26日 10:11:33
32楼
安全质量一样重要,质量决定安全!
回复
电气李工
2012年06月26日 13:05:25
33楼
够粗制滥造的了,施工队伍也太不专业了!
回复
aaa8079
2012年06月26日 14:18:19
34楼
现在做开关柜的也在糊弄人,搞施工安装的也在糊弄人,产品质量怎么能好到哪里去,我看就是行业的悲哀
回复
yuhen1984
2012年06月27日 08:39:16
35楼
很好很强大啊
回复
shaekonef
2012年06月27日 08:43:06
36楼
乐清的北二变?
回复
tychsh
2013年03月29日 10:57:24
37楼
螺丝为参照比适宜放的,关键是黑色排距变压器外线包太近了。