今天安装设备进行交接试验,发现变压器升压至15KV时变压器一次线包对二次引出端放电打火。打开母线绝缘查看发现使用的是聚氯乙烯低压的热缩管,而且一次线包距离二次引出线太近(不够25mm)所以通知生产厂整改。送电前的检查是必须的!一查发现出线电缆相序接反。此配电为两台变压器并列运行,假如送电前不检查,送电后不核相势必造成短路事故。切记检查检查!

picture_0344.jpg


picture_0345.jpg

免费打赏
dgshyjm
2012年06月22日 07:46:01
12楼
根本就没法做试验,怎么会试验不合格
回复
mangmang2012
2012年06月22日 11:13:59
13楼
啊哈,没看懂啊
回复
lz407846618
2012年06月22日 12:28:24
14楼
现场经验有限呀、、、
回复
xubikai
2012年06月22日 12:46:38
15楼
回复
baobao1003
2012年06月22日 14:36:01
16楼
回复
zhaowenliangde
2012年06月22日 15:41:38
17楼
工程质量大于天,要有懂行的人来做。
回复
tychsh
2012年06月22日 16:48:33
18楼
试验前二次必须打开啊,铁心搭部也得打开啊,带着二次一次如何升压?而且也没那大的电流源
回复
tychsh
2012年06月22日 16:50:20
19楼
经验之谈,告诫大家:现场一定反复检查,但有不符合项切不可加入全压!