提醒:送电前没检查现场图片曝光
tychsh
tychsh Lv.8
2012年06月18日 20:48:25
只看楼主

今天安装设备进行交接试验,发现变压器升压至15KV时变压器一次线包对二次引出端放电打火。打开母线绝缘查看发现使用的是聚氯乙烯低压的热缩管,而且一次线包距离二次引出线太近(不够25mm)所以通知生产厂整改。送电前的检查是必须的!一查发现出线电缆相序接反。此配电为两台变压器并列运行,假如送电前不检查,送电后不核相势必造成短路事故。切记检查检查!

picture_0344.jpg


picture_0345.jpg

免费打赏
dylan3940
2012年06月18日 20:56:19
2楼
从照片上看就觉得柜子和变压器不是好的
回复
desparado
2012年06月21日 09:21:34
3楼
看着很像我们厂的垃圾北二变、
回复
天空蔚蓝
2012年06月21日 09:24:24
4楼
你是做耐压试验还是送电实验,你没说清楚啊,第二章图片那可电线搭到一次肯定不行,二次线路还没接好,就敢做实验吗?
回复
sydl18
2012年06月21日 09:27:17
5楼
图片太少了,真没看出来为什么反了
回复
cyanml
2012年06月21日 10:32:17
6楼
看不清状况,
回复
fengche1915
2012年06月21日 12:54:24
7楼
觉得为什么这些装的如此垃圾呢
回复
lwq1982127227
2012年06月21日 14:25:59
8楼
说的不是很明白哦
回复
diao509
2012年06月21日 15:48:10
9楼
太挫了偷工减料。外行都看得出质量差
回复
hubinguoguo
2012年06月22日 00:11:01
10楼

正规的相序排列应该是面对配电柜正面,从左到右、从上到下、从里到外是A、B、C相,这张照片是从高压柜后面拍的,所以电缆的相序应该是从右到左黄、绿、红。
回复
逍遥翁
2012年06月22日 00:54:08
11楼
图片太少说明不了什么,但是螺丝不该乱放。
回复