平时用单联单控开关控制火灾时由消防系统强起不可以吗,
平时用单联单控开关控制
火灾时由消防系统强起
不可以吗,
2楼
顺便问一下
怎么把CAD图片帖上来
回复
3楼
若平时用单联单控开关控制, 火灾时由消防系统强起就起不上去,一定要用单联双控开关才能起上去。
回复
4楼
这个做法呢
回复
5楼
大家都来看看,说说理由呀
回复
6楼
4楼:若按你的图使用单控开关走廊中要增加很多线,若走廊装有8盏应急灯甚至更多的话,比采用双控加多7根线甚至更多的线。如下图:
回复
7楼
先把应急灯具强制点亮的工作原理搞明白,你就知道为什么要用双控开关了,双控开关内是三个触点的,把应急强启的控制线接到第三触点(就是单联开关没有的那个触点)上,火灾时,由控制模块控制使强启线也带电,这样应急灯具不论它的开关是打在“开”或“关”的状态,灯具都会强制点亮。
回复
8楼
5线控制应急照明
1线 零
1线 PE
1线 火 浮充
1线 火 控制
1线 火 强启动
回复
9楼
有好几种接线方式
上面我写的是常用方法
回复
10楼
接多个灯具时会发生一开多开问题,这是个100%的人都曾犯过的错误
回复
11楼
很对,这就会出现我们经常讲的“控制回路的寄生”问题,在设计中要避免产生“寄生”。