请问有没有规范规定厂区消防跟生产管必须分开?
luoqiurong
luoqiurong Lv.2
2004年07月13日 10:27:09
只看楼主

由于某间厂房其生产用水很少,想跟消防同一管接进厂内。请问规范有没有规定必须分开?嘻嘻,小弟手头上没有规范,望指教。~

由于某间厂房其生产用水很少,想跟消防同一管接进厂内。请问规范有没有规定必须分开?

嘻嘻,小弟手头上没有规范,望指教。~
免费打赏
yltzj
2004年07月13日 10:48:28
2楼
没有规定必须分开!
回复
atang_jx
2004年07月15日 20:21:24
3楼
如果合一根,供水部门可能不同意。(小流量时消防水表不转)
回复
yuanmaosong
2004年07月15日 22:03:46
4楼
可以合用!
回复
axin00
2004年07月15日 23:06:16
5楼
我认为消防水源不能随意使用,消防水价格也比较贵。请指正。
回复
axin00
2004年07月15日 23:08:35
6楼
正常运行时,如无火灾发生而使用消防水源的,要被消防局罚款的。
回复
zwsz
2004年07月16日 14:57:11
7楼
可以的,室外消防一般都是和生活给水和用的,水表不转,可以设旁通,旁通加电磁阀,消防时电磁阀打开,平时电磁阀关闭
回复
beisi
2004年07月16日 15:35:16
8楼
这个主要看消防部门的意见。不染你就是做了人家也不会让你做的!
回复
蓝冰有个仔
2004年07月16日 21:06:23
9楼
可以合用啊!而且我认为合用的话还比较好。这样可以避免消防水成为死水,避免水质恶化。
回复
bigbird310
2004年07月17日 04:03:17
10楼
在保证消防用水量、水压的前提下可以与生产生活管道合用,即保证消防用水不会成为死水,也更加经济。我做的工业厂房经常这样。《建规》8.1.2条:消防用水宜与生产、生活给水管道系统合并。。。。。。
回复