跪求解决电容柜加多一组硬补效果会好点吗
lovecoollan
2012年06月18日 16:33:32
只看楼主

250kVA变压器,高计的,没有用什么电的时候功率因数只有0.89.工厂开工的时候,无功补偿控制器功率因数显示0.93,但是总柜的功率因数表显示超前,负荷终端显示实时功率因数只有0.74,没有硬补,设置目标功率因数是0.95.但是负荷变快比较快,该厂只要单班制的,一个星期算下来的功率因率只有0.81.如果我加多一组硬补上去的话,效果会不会好一点,如果加的话,应该加多大的硬补啊

250kVA变压器,高计的,没有用什么电的时候功率因数只有0.89.工厂开工的时候,无功补偿控制器功率因数显示0.93,但是总柜的功率因数表显示超前,负荷终端显示实时功率因数只有0.74,没有硬补,设置目标功率因数是0.95.但是负荷变快比较快,该厂只要单班制的,一个星期算下来的功率因率只有0.81.如果我加多一组硬补上去的话,效果会不会好一点,如果加的话,应该加多大的硬补啊
免费打赏
lingxuct
2012年06月18日 16:49:37
2楼
按变压器的空载电流计算硬补容量吧。
回复
lovecoollan
2012年06月18日 16:56:15
3楼
那该怎样算啊,安装硬补之后,会不会好一点
回复
wuchiqun
2012年06月18日 23:36:10
4楼
按区管说的办!补空载(建立并维持交变磁场)容量。约2—3kvar可满足要求。
回复
luogang55555
2012年07月01日 08:32:40
5楼
看你补偿的目的是什么?如是避免供销部门罚款,在总配电室集中设补偿,就会出现总配合适,末端低!如无此要求,无功又在某一末端比较集中,直接在末端设一固定补偿,随设备一起起停效果最好!如都不是,就需你详细分析后确定了!
回复