消防电梯前室的消火栓算不算在两股水柱中?
五月rain
五月rain Lv.2
2012年06月18日 12:27:50
只看楼主

请问在高层民用建筑设计防火规范第7.4.6.1条中规定 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。第7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。但是在建筑设计防火规范的条文说明8.4.3.2又说 消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。我想问下这里消防电梯前室的消火栓可以算两股水柱中的一股吗?

2012年06月26日 10:51:19
22楼
消防电梯前室的消火栓,规范说的不明确啊,建规说不计入总数,就是计算的时候不算,布置两股保护水柱应该算的,技术措施里说的明白可以作为普通消火栓使用 连计算都计入,但是规范更权威吧~~困惑
回复
xxf1988
2012年06月26日 14:11:05
23楼
学习啦
回复
dyc652
2012年06月26日 22:35:29
24楼
这就体现了每个人对规范的理解不同。
回复