水位控制问题
japer
japer Lv.2
2004年07月12日 15:30:03
只看楼主

新规范3.4.14给水系统的调节水池(箱),除进水能自动控制切断进水者外,其进水管上应设置自动水位控制阀。我认为:水箱进水能自动控制切断可以采用电动阀,控制水位采用液位计即可。自动水位控制阀实际就是一改进的浮球阀,不能起到控制水泵的作用。所以认为自动水位控制阀用于生活水池可能比较恰当。请大家讨论讨论,该条规范想说明些什么?

2004年07月12日 16:41:24
2楼
<建规>3.7.7中的第四点:
当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵水泵开,停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管径相同。
回复
japer
2004年07月12日 17:36:14
3楼
那水箱若采用水泵加压供水方式的话就不能用水位控制阀的??民用建筑工程给排水施工图设计深度图样上水箱还是用的水位控制阀。。。。。
回复
japer
2004年07月13日 11:18:38
4楼
大家讨论讨论啊!!哈哈!!
回复
cyaffww
2004年07月13日 15:46:29
5楼
能控制水泵启停的采用电动阀,不能控制水泵启停的采用水位控制阀(主要指市政供水)。
回复
zihao
2004年07月13日 18:11:35
6楼
水位控制阀也能进行水泵启停控制,在出水管加一压力传感器接至电控柜,在电控柜进行压力设定控制就可以了
回复
japer
2004年07月21日 09:50:00
7楼
哈哈,若水泵对水箱是一对一的关系,则水箱的进水管上则不设阀门,通过水箱的液位计控制水泵的启停。
若水泵对多个水箱时呢?
则是不是在每根进水管上装电动阀,并在每个水箱安液位计,当只要有一个电动阀开启时(即该对应的水箱未达到最高水位),水泵就需启动;当所有的电动阀关闭时,水泵停掉。
疑问:
液位计能既给电动阀信号,又给水泵信号吗?
回复
luoxiaochuan
2004年07月21日 11:00:20
8楼
《建给规》中3.7.7—P159中:由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。但对于由单台加压设备向单个调节水箱供水时,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭。不应在水箱的进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。特别对于一组水泵同时供给多个水箱时,液位控制阀的损坏几率相当高。在这种情况下,应在每个水箱的进水管上设置电动阀门喝水位传感器,通过水位控制仪实现水位自动控制。
回复
japer
2004年07月21日 11:29:41
9楼
照搬书本上的东西都会的阿!哈哈!!评论评论,发表一下自己的看法嘛!!
回复
luoxiaochuan
2004年07月21日 11:34:17
10楼
呵呵,我们所里要求一切按照规范办事~~~~
回复
swcsy
2004年07月21日 21:32:19
11楼
对于一组水泵同时供给多个水箱时,各个水箱各设置水位控制阀,在水泵的出水管上设一压力传感器,传感器的信号控制水泵的启闭。