水位控制问题
japer
japer Lv.2
2004年07月12日 15:30:03
只看楼主

新规范3.4.14给水系统的调节水池(箱),除进水能自动控制切断进水者外,其进水管上应设置自动水位控制阀。我认为:水箱进水能自动控制切断可以采用电动阀,控制水位采用液位计即可。自动水位控制阀实际就是一改进的浮球阀,不能起到控制水泵的作用。所以认为自动水位控制阀用于生活水池可能比较恰当。请大家讨论讨论,该条规范想说明些什么?

2004年07月22日 13:41:47
12楼
根据现在规范的意思,水位控制法也只能用在水泵一直开其运转的情况,现实中也就是市政供水。而在水泵-水箱供水方式,多水箱时,只能采用液位计和电动阀联动控制。我在刚刚完成的一个工程中提给电气的条件是:当一个水箱达到高水位时,电动阀关闭,当所有的电动阀都关闭时停水泵;当有一个水箱达到设置的低水位时,控制他的电动阀开启,同时水泵开启,任意一个水箱达到低水位,相应的电动阀都开启。其实也就是,水乡与电动阀是一一对应的关系,高开低关,所有电动阀关闭时,水泵停掉,有一个电动阀开启时,水泵就开启。我们电气的工程师问我,是用电动阀的信号控制水泵呢,还是液位计的信号,问题是电动阀能否输出信号,液位计是否可以输出两路信号,一路控制电动阀,一路控制水泵。
回复
h-jhwh
2004年07月22日 15:31:06
13楼
哈哈,我在做一中学。本来学校设有集中泵房,生活采用气压变频供水。可是学校方面认为学生宿舍用水集中,且用水量大(每天早上7.00,下午1.30,晚上8.30左右),校方要求学生宿舍屋顶设生活水箱。本人觉得,若设一个水箱,水箱容积很大,且水箱需架空很高(至少7m吧)。该学校宿舍每二间一个洗手间,若在顶层每个洗手间上面设水箱,同样需架空很高,只是单个水箱容积小了,这样的话,就有10个屋顶生活水箱,所谓的 液位控制罚,电磁阀,怎么设置,电气信号能处理的了嘛?
回复
lwh91
2004年07月22日 21:16:53
14楼
液位计信号应该可以输出两路,一路控制电动阀,一路控制给水泵。
回复
h-jhwh
2004年07月23日 11:27:58
15楼
若是有几十个水箱,就需要几十个液位计,几十个电磁阀。若其中一个液位计出故障(几十个液位计、电磁阀出故障的几率很大),那电磁阀,水泵将失灵。况且水箱在屋顶,一般情况,很少有人上屋顶,那水哗哗哗哗。。。。。。
回复
hyqok
2004年08月11日 11:42:23
16楼
液压水位控制阀属于☆自动☆水位控制阀吗?看新规范后面的条文解释是水泵加压进水时水位控制阀都不能用。如果采用的是变频调速给水泵供消防水箱供水的话(国标深度图样上的情况),是不是可以按国标的选用液压水位控制阀呢?
回复
zzwxf1986
2008年09月17日 10:34:40
17楼
水位控制阀也能进行水泵启停控制,在出水管加一压力传感器接至电控柜
回复

相关推荐

APP内打开