地热循环流量的问题。应该怎样算啊。
枫松柏
枫松柏 Lv.12
2006年12月13日 20:05:47
来自于采暖供热
只看楼主

一个10000平方米的住宅,请问他的循环流量应该怎样算。

一个10000平方米的住宅,请问他的循环流量应该怎样算。
免费打赏
sjzri
2006年12月15日 21:22:39
12楼
要怀疑锅炉出力的问题了
回复
somebody665
2006年12月16日 13:19:44
13楼
地暖】

有50W/M^2

一足以
回复
zhuanjia
2006年12月18日 13:14:56
14楼
肯定是运行和调节出问题了,泵应该没问题
回复
shigu
2006年12月19日 14:02:33
15楼
楼主8楼关了一半什么意思,是水泵关了一半,还是阀门关了一半?
回复
liu117jun
2006年12月27日 23:49:44
16楼
肯定是阀门关可一半的
回复
sjzlxb
2006年12月28日 14:45:34
17楼
根计算温差25的一样啊!只不过把25换为你所设计的温差,假如你设计的供回水温差为10,就把公式里的25换为10。
回复
liu117jun
2007年01月23日 20:31:57
18楼
对,应该考虑的温差的问题
回复
liu117jun
2007年01月23日 20:32:48
19楼
温差不一样,哪流量肯定不一样的.
回复