一个10000平方米的住宅,请问他的循环流量应该怎样算。

一个10000平方米的住宅,请问他的循环流量应该怎样算。
免费打赏
枫松柏
2006年12月13日 20:08:19
2楼
第一种办法,10000×60W÷(10×1.163)=51立方米/H
第二种办法,10000÷100×5×0.339=169立方米/H
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:12:50
3楼
请高手指教那种方法正确,我现在把第二种方法作以解释。每户100平方米,每户5路。每路按照20MM的管子算,每个小时.339立方米
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:13:44
4楼
为什么会这么大的差距,请高手指教。到底那个正确。为什么。我一直想不通。
回复
sjzri
2006年12月13日 20:16:52
5楼
支持,不过要看楼主住宅位置,来选取热量
回复
枫松柏
2006年12月13日 20:45:34
6楼

60W应该没有问题。辽宁西部
回复
cw800805
2006年12月14日 16:49:23
7楼
1万平米水量51(169)立方米/小时,多了点吧,40立方米/小时就够了吧
回复
枫松柏
2006年12月14日 19:29:24
8楼

经过今天运行调整,看来是循环流量问题。一共15000平方选了100立方米水泵。部分不热。
现在关了一半。已经热了。应该是流量问题。
回复
baifan1968
2006年12月15日 10:54:04
9楼
10000*0.86*70*1.1/10*1000=66.22m3/h
这仅是我们吉林省延吉市的计算方法
回复
liu117jun
2006年12月15日 11:56:48
10楼

能把你的详细数据介绍一下吗?
回复
枫松柏
2006年12月15日 17:34:43
11楼

说一说你的各个参数含义