电容柜补偿问题
zhuxp4410
zhuxp4410 Lv.2
2006年12月13日 17:07:55
只看楼主

最近遇见烦心事:工厂用400V配电装置,经过3个月的运行,功率因数自动补偿装置从0.98下降到0.75左右,经检查电容器损坏不少,请问这是为什么?与工厂负荷性质有关吗?顺便说一下,工厂是洗衣行业,电动机属于频繁启动性质的(并且正反转经常使用).谢谢各位同仁!若还需要了解情况,请告知小弟.

最近遇见烦心事:工厂用400V配电装置,经过3个月的运行,功率因数自动补偿装置从0.98下降到0.75左右,经检查电容器损坏不少,请问这是为什么?与工厂负荷性质有关吗?顺便说一下,工厂是洗衣行业,电动机属于频繁启动性质的(并且正反转经常使用).谢谢各位同仁!若还需要了解情况,请告知小弟.
免费打赏
shenzhen_aut
2006年12月13日 17:36:24
2楼
没有到现场,不了解情况,按照以往的经验推测可能原因如下,请参考并排查:

1、质量问题。电容质量不好,工作中损坏,补偿不够。
2、工作电压偏高,导致电容损坏,使补偿不够。
3、无功补偿控制器性能不好,无法对付现有工作环境。
4、谐波影响。但是按照你说的用电设备是电机类,若有变频器此问题会产生。

技术交流:0755-26630066-186技术部
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159504472675

用户设备主管必读:如何选择低压无功功率补偿装置:http://co.163.com/forum/content/219_558731_1.htm

配电柜工程师设计与采购参考:无功补偿控制器技术讲义:http://co.163.com/forum/content/219_558690_1.htm
回复
首席技术官
2006年12月13日 22:41:41
3楼
既然是洗衣行业,你们单位不只是一个洗衣机吧,也不是一起开吧
而且一开始功率因数也曾达到过0.98
说明电容器的容量下降了
什么牌子的电容器
什么牌子的补偿器
总补偿容量是多少]
一共多少个回路

回复
zhuxp4410
2006年12月15日 10:49:20
4楼
电容器是温州威斯康工业有限公司“九肚”牌自愈式并联电力电容器;
补偿器也是温州威斯康工业有限公司“九肚”牌智能无功功率自动补偿控制器(型号:JKL5F-10)
总补偿容量为450KVAR,共18个回路,每一回路25KVAR,分主、副两台补偿柜。
回复
lingxuct
2006年12月15日 14:25:42
5楼
"选择这些元件时,不要吝啬百拾元,因小失大,此话正确。"
回复
meiyuer0814
2006年12月18日 09:39:57
6楼
目前大量的谐波会导致电流过大,烧毁电容,这样的情况比较复杂,也需要重视。不知道你们的补偿电压等级是多少?补偿容量是多少?需要对现场环境的科学分析,测量,制定合理的经济的解决方案。可以选择这方面权威的厂家。
回复
zhuxp4410
2006年12月18日 11:21:07
7楼
补偿电压等级是400V!补偿容量是450KVAR.
谐波一般是柴油发电机产生较多,可我们用电是从电网下电的啊,谐波分量应该少吧!
是否与用电电动机的频繁正反转启动有关系呢?
请推荐一下这方面权威的厂家名单,可以吗?
回复
首席技术官
2006年12月18日 14:13:31
8楼
你们以设备改造的名义,邀请附近的无功补偿公司去测量谐波,他们需要有“电能质量分析仪”
然后让他们出个报告
回复
huntsmens
2006年12月19日 09:43:38
9楼


九肚九肚时间久了估计就得鼓肚!!!!
回复
tely-007
2006年12月19日 11:28:06
10楼
呵呵,以后选型要小心。
回复
laibao.dianqi
2006年12月19日 14:23:41
11楼
我公司用的是扬州华电的JKW18C控制器以及莱宝电容器很好
回复

相关推荐