民用建筑的二次供水系统中的楼顶水池污染自来水的隐患,有方法解决吗?另外,变频系统在安装运行当中存在的问题,请大虾们发表意见。
民用建筑的二次供水系统中的楼顶水池污染自来水的隐患,有方法解决吗?
另外,变频系统在安装运行当中存在的问题,请大虾们发表意见。
2楼
1.加紫外线消毒器.
2.变频流量小于额定流量的1/4时切换至小泵供水或切换至小气压罐供水
回复
3楼
紫外线没有持续消毒能力
回复
4楼
紫外线好像实际使用效果不是很好!
现在我自己设计一般都使用水箱(池)自洁仪!
回复
5楼
ajchen:
可否介绍一下自洁仪。
回复
6楼
水箱消毒机(水箱自洁消毒器)采用微电解原理,将水中的自有成分微电解为具有强大消毒功能的氧化物质,主要包括次氯酸根等氯类物质和各种自由基等。水经过微电解后回流至水池 / 水箱对消防用水进行杀菌灭藻。此外,当水经过微电解器时,由于微电解器改变了藻类和细菌的环境电场,水中的藻类和细菌也能被有效杀灭。
回复
7楼
使用效果如何?能普及吗?运行费用与变频系统比较有优势吗?
回复
8楼
国标图集上已经有水箱自洁消毒仪的设计选用了
回复
9楼
哪里有卖的,运行成本高吗?