生物净化工程中如何防止洁净空调的二次污染
wshtd
wshtd Lv.7
2011年11月26日 15:59:06
只看楼主

生物净化工程对生物的控制比较严格,如处理不当,将使生物洁净室的控制难度增加。为此要尽力地杜绝净化空调滋生细菌。要防止滋菌的根本是如何长期保持空调系统的干燥与清洁。相对来说消除积尘较为简单,因此“有效净化除菌”的设计思路的关键在于“湿度控制优先观念”,从保障体系的思路来说,湿度就是关键的影响因子。应该优先考虑将系统中水分尽快排除、避免水分的产生、飞扬、积存或局部形成高湿度。这些仅靠通常用增加空气过滤器与紫外线消毒是无法解决问题的。 

生物 净化工程对生物的控制比较严格,如处理不当,将使生物洁净室的控制难度增加。一、从根本上改变空调机组的功能段的排序

(1)将空调机组中产湿的主要部件(冷却去湿盘管设置在送风机的出口段,使盘管处于正压,有利于尽快将玲凝水压出机组,也没有必要再用水封设施来排水。从根本上消除盘管、凝水盘积水、不易排水的问题。 

(2将中效过滤器设置在送风机的出口段与盘管之间。既保证中效过滤器设置在系统的正压殷,满足净化措施要求。又可尽量减少尘埃进入盘管,控制盘管的细菌滋生。也从根本上消除了中效过滤器受潮的可能性。

(3)在送风机的出口处设置均流段,以改善流经盘管气流的均匀性。 

二、从部件的设计、制作上消除积尘滋茵隐患 

(1)与传统的高效盘管翅片不同,采用亲水膜平翅片制作,亲水膜使盘管在玲却腺湿过程中铝箔表面不会形成小水珠,有效减少气流中的水滴,不易产生带水现象。平翅片不容易积尘滋菌,而且也易清洗。 

(2)电加热器采用不锈钢光管制作,表面光滑无翅片,难积尘,耐腐蚀,易清洗。 

(3)机组整体内壁采用不滋菌的喷涂玲轧钢板(或不锈钢板),并能耐消毒剂腐蚀:凝水盘采用不锈钢,内圆角,大排水坡度,整体冲压.无横向接缝,消除积水、积尘的可能性,也就消除表面滋菌的隐患。 

(4)加湿器的存水罐是一个细菌滋生的场所,雾化又是细菌进入空气的最好途径。蒸汽理应是无菌的,但直接从锅炉中来的蒸汽却含有对人有害的化学物质。因此不采用任何水雾加湿的方式,或直接利用锅炉蒸汽加湿,以消除加湿器滋菌和化学危害。提倡采用蒸汽一蒸汽热交换器,或二次发生蒸汽的干蒸汽加湿器,提高蒸汽质量。 

三、改变传统空调机的运行模式 

(1)一般民用建筑内传统空调机的运行模式采用温度优先,即主要保证温度,当温度达到设定值时进行调节,往往会导致室内湿度超标。一提及湿度优先控制,往往采用工业上的恒温恒湿控制。生物洁净室大多不需要恒温恒湿控制,但对室内湿度上下限控制要求较严。提出湿度优先控制,只要求保证室内湿度控制一个上下限范围内。避免采用恒温恒湿控制,为节能运行提供一个机遇。 

(2)为了解决空调机停机时高温高湿的新风倒灌.机组内表面结露,机内存水蒸发等,引起机内微生物大量繁殖的问题。空调机的运行模式在停机时,新风密闭阀立即关闭,风机延时运行,以确保吹干盘管,内壁温度逐渐回升,不致于出现内表面结露。特别是医院中净化空调系统采用所谓的“卫生型”、“医用”空调机更易造成误导、甚至丧失警惕,其所产生的二次污染更不可掉以轻心。 

如果能做到如上几点,洁净空调的二次污染问题将迎刃而解。