如下图一研发中心五层平面装饰图,左右对称,中间部分一至五层为大厅,五层顶板处设玻璃采光棚将左右部分连成一整体,该中厅长宽为30x23米,净空高度为14.4米。今天甲方一给排水工程师问到我中厅部分怎么没有设置喷淋系统。我回答说:如果采用喷淋系统的话,因中厅顶采取的是玻璃采光顶,这样容易引起系统误喷;再者,中厅部分不是人员密集、不易疏散等性质的场所,所以我只设置了消火栓和灭火器进行保护。他还是感觉不太保险,我又说:我们可以采取消防炮水灭火系统,对于大空间中厅目前多采取这种措施。他对这种方式比较认可。现在我想请教大家:有没有必要设置消防炮系统?
我认为应该设大空间智能灭火装置,其实就是安装专用喷头,喷头直径 DN40,安装高度 6~25米,工作压力 0.25Mpa,
保护半径 6米。这种喷头是每一个红外探测器控制一个喷头,不会误喷,也不用另设系统,管道直接接在喷淋泵后面。
大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范2004年已经在广东省施行,听说最近在全国推广。有一个工程装了6~8个喷头,花了15万。
回复
13楼
6~8个喷头,花了15万?
不可能吧?呵呵,按照你说的应该是天雨的产品,这个价钱不可能的。
回复
14楼
我觉得没必要.首先先考虑它的防火等级及所在场所堆放的物质是否为可燃物.
回复
15楼
1. 按照国家设计规范可以不做喷淋。
2. 应该咨询当地消防部门,有些地方要求做大空间喷淋系统。
回复
16楼
学了不少,谢谢各位能者!呵呵
回复
17楼
国内所有的规范好象对人员密集场所都没有定义。我们这里审图的老师傅判定员工宿舍的浴室也是人员密集场所呵呵。
我找了下,在自动喷淋设计手册中讲:国外将人员在50人以上的餐厅、食堂、会议厅等定为人员密集场所。
苏州的丰乐宫一个中厅就采用了智能消防炮,不过我看了确实没什么可烧的。建议这样的中厅还是四面做防火卷帘,毕竟规范规定的是无法做喷淋的展览馆体育馆之类的,而且还是宜。
另外就是规范5.1.10条中要求超面积的中厅应设置防火卷帘,未要求设置喷淋。
回复
19楼
8.5.7 建筑面积大于3000m2且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
这个中厅690M2的面积,没有什么可燃物,人员又便于疏散. 好像不要设置.
回复
20楼
按照国家设计规范可以不做喷淋。 一般中厅都不做啊 ,消防炮宜做
回复
21楼
我认为既要按照国家规范,又要按照地方规范。地方规定使用大空间水炮的场所,必需要安装。
回复
22楼
按照国家设计规范中厅高度大于12米可以不做喷淋。
一般中厅只作为人员通过之用,有些大型的购物中心会放些展示用品,所以一般来说中厅不会长期有可燃的物品,消防炮可以结合实际来考虑做或不做。
回复