如下图一研发中心五层平面装饰图,左右对称,中间部分一至五层为大厅,五层顶板处设玻璃采光棚将左右部分连成一整体,该中厅长宽为30x23米,净空高度为14.4米。今天甲方一给排水工程师问到我中厅部分怎么没有设置喷淋系统。我回答说:如果采用喷淋系统的话,因中厅顶采取的是玻璃采光顶,这样容易引起系统误喷;再者,中厅部分不是人员密集、不易疏散等性质的场所,所以我只设置了消火栓和灭火器进行保护。他还是感觉不太保险,我又说:我们可以采取消防炮水灭火系统,对于大空间中厅目前多采取这种措施。他对这种方式比较认可。现在我想请教大家:有没有必要设置消防炮系统?
可以选用,可是现在很多大空间都不做喷淋的,没有规定一定要做消防炮吧,如果要做的话,是不是整个系统都要改,消防水池也要改那.一般的做法是不考虑.
回复
4楼
可以采用水炮,但好象没有什么可燃烧的东西啊,加了有浪费的嫌疑,但既然要求了可以考虑设置。对楼上的问题可以解释整个系统不用改,就需要加个主机和水炮,加点管道和线就可以了。
回复
5楼
这个如果没有可燃物,两边距离又满足防火间距的要求是不是不用作消防设施啊?
回复
6楼
一般可燃物较少的话,我觉得没有必要设置水炮灭火系统,我同意你起初的设计思路.
回复
7楼
这个问题我刚好遇到,经过与审图中心的老师傅一通理论,坚持无可燃物什么消防都不上,什么消防炮,大空间智能喷水灭火系统,离咱们远着呢,哈
回复
8楼
提个问题,如果这个中厅下面有可燃物和密集人员停留呢?该如何处理?
回复
9楼
是不是应该做消防卷帘啊,如果首层起火能够通过中厅蔓延到二层,刚看的规范,没有看明白你的图纸估计的。
回复
10楼
净空大于12m了,超出自喷的范围。规范对水炮系统是用的“宜”,即可以不上。水炮很贵,我的原则是政府部门的(有钱,不会和你计较);火灾危险性大的(比如商场,有很多在中庭当卖场,并堆货)还有火灾后果很严重的(比如儿童活动场所)都做上。在民用建筑固体火灾中,其消防用水量40l/s,1h。消防泵在满足压力条件下亦可和自喷共用,管网在湿式报警阀前分开,挺省事的。
回复
11楼
如果可燃物和密集人员的话。12-18m要设大空间智能灭火(含消防炮),如果超过18m俺们这没法做了,号称要“消防论证”。
回复