一中厅是要不要设置消防炮?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年12月13日 15:54:14
只看楼主

如下图一研发中心五层平面装饰图,左右对称,中间部分一至五层为大厅,五层顶板处设玻璃采光棚将左右部分连成一整体,该中厅长宽为30x23米,净空高度为14.4米。今天甲方一给排水工程师问到我中厅部分怎么没有设置喷淋系统。我回答说:如果采用喷淋系统的话,因中厅顶采取的是玻璃采光顶,这样容易引起系统误喷;再者,中厅部分不是人员密集、不易疏散等性质的场所,所以我只设置了消火栓和灭火器进行保护。他还是感觉不太保险,我又说:我们可以采取消防炮水灭火系统,对于大空间中厅目前多采取这种措施。他对这种方式比较认可。现在我想请教大家:有没有必要设置消防炮系统?

1165996453254.jpg

免费打赏
colinxia
2007年01月26日 08:50:27
23楼
这个目前碰到的并不多,先学习一下了
回复
水妖
2007年02月01日 10:50:59
24楼

支持.
回复
xhb1127
2007年02月01日 19:41:04
25楼
重庆市消防总队办公大楼的中厅和你这个项目差不多大,就是没有设置喷淋系统,周边设置的防火卷帘!这可是消防部门自己的办公大楼啊!
回复
asyoulike
2007年02月11日 20:11:02
26楼
本人前年设计过一个会展,中厅和这个相似,面积1000来平米,不过,那个中厅在地下层,且为商场.所以,我毫不犹豫的设计了消防水炮.本贴的中厅在首层,这样的中厅,我也设计过,但好像没这么大,大慨是24X16m,也是商场,但这个中厅没设计水炮.这是因为首层疏散很容易.以上2个项目,图审时没有提出异议.我认为,本贴的中厅无需设置水炮,因为其人员既不密集、疏散也容易.
另外,上面有人提到,消防水池容积可以不变,这是错误的.如果,中厅与其它部分在一个放火分区,则水池容积还应包括水炮用水.再说,水炮用水和喷淋用水量也不一样.
回复
水滴
2007年02月17日 23:37:08
27楼
中庭高度十四米多了,普通的喷淋系统已经不适用了。解决的办法目前主要有两个,一就是大空间智能系统,还有一个就是消防水炮。我觉得什么消防系统都不设置的话不是太合理,毕竟随着经济发展,消防系统更多地考虑安全性,这个趋势从最近的规范修编可以看出。
回复
bb9989
2007年02月21日 21:13:54
28楼
回复