市政给水引入口只有1个,消防用水量之和超过25,按照规范,是要设消防水池的,但业主都不愿意设的,
市政给水引入口只有1个,消防用水量之和超过25,
按照规范,是要设消防水池的,
但业主都不愿意设的,
2楼
这个是消防规范啊,就和他们直说应该要,应该是不会有很大的问题
回复
3楼
用消防水箱。业主都不愿意设。消防同意吗?
回复
4楼
消防不通过,他们怎么交楼呢?
回复
5楼
你够倒霉的,碰到如此业主。拿规范给它看,再不行的话,要求它们给出文字要求,然后你用书面形式写清楚你的意见。消防审查时才有非法依据。
回复
6楼
这种情况,你先做两个啊,甲方不做是他们的事。隐蔽工程你是不去验收的。
回复
7楼
我们得按规范来。做不做是他们的事情,你可以跟他们说,我肯定要做,但做不做是你们的事情,你去跟消防部门沟通,不关我们的事情。我对付了这种甲方不记其数。
回复
8楼
违反规范,不做,
回复
9楼
谢谢大家,万分感谢
关于beisi, 缺德8888的提议
我们以前,现在就是这么做的,但这个工程现在我事先问过甲方,进口只有一个,如果还这样做,心里有点内疚,
还有如果市政管网是环网,那是不是可以设一个,
回复