消防增压稳压设备图集98S205中的疑问
2004songlei
2004年07月09日 08:55:34
只看楼主

98S205图集中20页图1和图2水箱进水管应该是从地面水池由消防泵4,5供上来吗,还是另外设泵由水池吸上来?肯请大师不吝赐教!

98S205图集中20页图1和图2水箱进水管应该是从地面水池由消防泵4,5供上来吗,还是另外设泵由水池吸上来?肯请大师不吝赐教!
免费打赏
qja989
2004年07月09日 09:03:22
2楼
应该另外设置泵。
回复
2004songlei
2004年07月09日 09:39:39
3楼
谢谢楼上的解答
回复
lcw0307
2006年06月02日 08:10:33
4楼
求图集98S205
回复
gpechj02
2006年06月03日 00:31:40
6楼
生活水泵上来的,一般是这样
回复
詹小楠
2006年06月04日 22:40:56
7楼
对,楼上说的是常规做法。
但是我就遇到一次,自来水公司不同意的情况。
一定要单独设个小泵来专门给消防水箱供水的。

而且,有次增压稳压这套设备都不让我放屋顶。
卫生防疫的部门,不同意,说有噪音,居民会投诉的。
可我配有气压罐的呀。都施工好了,又改的。

同一个地方,另外的项目,一样的做法,卫生防疫的部门就没意见。

所以,要看他们心情的。郁闷ing。。。。。。
回复
cswujian
2006年11月17日 18:56:51
8楼
谢谢第5楼的前辈
回复
jinhui020222205
2006年11月22日 14:36:50
9楼


这个还是98S176啊。
回复
zjl780806
2007年03月01日 19:49:04
10楼
感谢5楼的同志,我先下了,是我急需的东西
回复
yanglan
2007年03月02日 21:18:00
11楼


不放屋顶放哪啊?难道你要放在消防泵房里?那扬程要增大好多啊,而且还得从水箱吸水吧,我觉得这种做法不合理
噪音的问题可以通过设置隔震措施来减弱啊。不对的地方清指正,谢谢
回复

相关推荐