110KV等级的架空线最大负荷多少?
lambkj
lambkj Lv.2
2006年12月12日 13:35:37
只看楼主

请问各位,我们工厂目前总负荷为150MVA,分两路110KV进线做电源.110KV架空线从上级过来大概8KM左右.如果在一条110KV线路检修时,另一条110KV架空线 能否带上150MVA的 负荷? 我好象记得 110KV架空线在15KM 以内最大容量为150MVA 不知道对不对. 请各位指教

请问各位,我们工厂目前总负荷为150MVA,分两路110KV进线做电源.110KV架空线从上级过来大概8KM左右.如果在一条110KV线路检修时,另一条110KV架空线 能否带上150MVA的 负荷? 我好象记得 110KV架空线在15KM 以内最大容量为150MVA 不知道对不对. 请各位指教
免费打赏
lambkj
2006年12月12日 18:45:34
2楼
怎么没人告诉我呢?
请各位指导指导啊
回复
lambkj
2006年12月12日 19:38:03
3楼
为什么还没人呢?!!!
回复
lambkj
2006年12月13日 09:20:42
4楼
各位别谦虚啊,请指教啊!!!!
回复
hl418098
2009年10月12日 15:58:30
5楼
不知道那两条110 kV架空线的导线截面有多大呢?
如果按照一般设计的话,选用每相两根LGJ-240两分裂,一条线路停电,另一条能够输送的最大容量为188MVA(环境温度取40摄氏度)。
回复
electricity
2009年10月12日 16:18:30
6楼
我只是从变压器角度看这个问题, 因为没有做过超高压, 110KV变压器做到150000KVA应该太轻松了吧?
回复