顶层只有一个消火栓行不
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2006年12月12日 08:29:47
只看楼主

多层厂房顶层只有电梯机房,楼梯间,放一个消火栓行不,谢谢

多层厂房顶层只有电梯机房,楼梯间,放一个消火栓行不,谢谢
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月12日 10:14:31
2楼
可以,顶层本来就算是无可燃物的设备层,上面只设试验栓即可。
回复
shenwei407
2006年12月12日 10:17:15
3楼
没有问题,顶层只设试验消火栓即可.
回复
流浪汉
2006年12月12日 11:09:12
4楼
谢谢