水泵噪音的解决方法?
leaf.li
leaf.li Lv.2
2004年07月07日 15:43:44
只看楼主

一生活水泵置于半地下室,电机的噪音影响到二楼的住户(首层架空)。请问有什么好的解决办法?急件!

一生活水泵置于半地下室,电机的噪音影响到二楼的住户(首层架空)。请问有什么好的解决办法?急件!
liangfp
2004年07月07日 15:50:11
2楼
1.在水泵基础和机座间加隔震垫,
2.在水泵出水管上加防震软管。
回复
wenzhanzhong
2004年07月07日 15:55:14
3楼
如果真的是想你所说的情况,应该是隔震措施一点也没做
回复
leaf.li
2004年07月07日 17:15:28
4楼
是电机的噪声!
回复
bx_huang63
2004年07月07日 17:30:56
5楼
多级泵+多极电机或潜水泵效果会好点,完全消除噪声可能性不大。
回复
leaf.li
2004年07月07日 17:36:24
6楼
是生活泵,变频泵!sorry
回复
qja989
2004年07月07日 17:50:10
7楼
于建筑上想一点办法。
回复
jjy579
2004年07月08日 16:08:46
8楼
换台泵试试
回复
nyq
2004年07月08日 16:20:58
9楼
先加隔震垫、减震支架、出水管穿墙处设柔性密封试试,如果还不行,给水泵加隔声罩。
回复
pzhwutom
2004年07月08日 16:33:02
10楼
同意换潜水泵,但带来的是检修、维护及电耗的增加。
回复
wato92
2004年07月08日 20:22:13
11楼
现在有一种低噪音泵可供选择.同时作好隔震措施.