水泵噪音的解决方法?
leaf.li
leaf.li Lv.2
2004年07月07日 15:16:44
只看楼主

一生活水泵置于半地下室,电机的噪音影响到二楼的住户(首层架空)。请问有什么好的解决办法?急件!

一生活水泵置于半地下室,电机的噪音影响到二楼的住户(首层架空)。请问有什么好的解决办法?急件!
免费打赏
hugs88
2004年07月07日 20:15:35
2楼
进口泵能解决点噪声,泵房内加吸音板也能解决点噪声,关键是水泵做没做基础,要是在地上作槽钢当基础传声较大。还有管道支架垫橡胶垫等。泵出.吸水口设可曲挠橡胶接头。
回复
leaf.li
2004年07月09日 16:51:20
3楼
谢谢!施工队的人偷懒,没做隔震,可主要噪声来源还是电机!
回复
hugs88
2004年07月09日 17:11:48
4楼
不可能,电机的噪声只是一部分,要主体考虑,还是很多地方没作到位。
回复
leaf.li
2004年07月12日 09:41:09
5楼
没办法,业主投诉,现在只好做吸音棉板!
回复
soundwang
2006年11月24日 14:56:48
6楼
晕,可以做隔声处理呵!
回复
guozhongxin5216
2006年11月27日 14:32:45
7楼
可以降低变频器的载波频率啊,产生了共振的缘故。增加稳定性。
回复
小小法师
2006年11月27日 14:50:24
8楼
通常来说隔层应该没什么噪音了,而且这种情况应该发生在夜间,而在夜间主泵应该不运行,怎么会有那么大的噪声呢?
回复
eric.wang
2006年11月27日 14:54:27
9楼
通常可以做隔振,以及弹性吊架,吸音天花板等方式,但是我想先来打一下建筑专业的板子。为啥当初就没有合理布置泵房位置