消防水池的快速取水口如何设
wxx-n
wxx-n Lv.3
2004年07月07日 15:16:09
只看楼主

我看了一套图是一栋高层,室外消防3小时用水量与室内消防水量同储存在地下层消防水池内总有效容积超过500立方,消防车取水井受现场条件限制无法做,供室外消防水量的水泵固定设于泵房.水泵供水管直通至室外建筑外墙类似水泵结合器的接口,但是泵如何启动未做交代?是否现在有快速取水口这一设备,是用按钮启动吗?

我看了一套图是一栋高层,室外消防3小时用水量与室内消防水量同储存在地下层消防水池内总有效容积超过500立方,消防车取水井受现场条件限制无法做,供室外消防水量的水泵固定设于泵房.水泵供水管直通至室外建筑外墙类似水泵结合器的接口,但是泵如何启动未做交代?是否现在有快速取水口这一设备,是用按钮启动吗?
免费打赏
lanshiping99
2004年07月07日 23:05:16
2楼
我也不知道。
回复
wangzhihong
2004年07月08日 07:42:20
3楼
如果高度小于6米的话,可以不做水泵,在管道底加上底阀,供室外取水。
回复
fengwenji
2004年07月08日 08:14:27
4楼
水泵供水管直通至室外建筑外墙类似水泵结合器的接口?应接室外消火栓。
回复
fengwenji
2004年07月08日 08:16:14
5楼
水泵的启动可采用手动按钮或稳压装置。