消防稳压泵是否也在联动呢?我原来没有做
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年12月11日 20:58:04
来自于防雷减灾
只看楼主

刚看看原来的图纸,消防的稳压泵没有做上消防联动,只是二总线+控制模块控制。想问大家平时做法,稳压泵用像喷淋泵哪样做上联动吗??


刚看看原来的图纸,消防的稳压泵没有做上消防联动,只是二总线+控制模块控制。想问大家平时做法,稳压泵用像喷淋泵哪样做上联动吗??
免费打赏
depei
2006年12月19日 23:26:28
12楼
消防联动和水系统无关系
回复
wj98329
2006年12月20日 10:34:20
13楼
稳压泵不需要做联动
回复
caocx0602
2006年12月21日 00:01:44
14楼
稳压泵是在消防泵不工作的时候用来维持管网压力的,一般还配合一个气压罐(气压罐用于消火栓系统时其调节水容量为300L,当用于喷淋系统时为150L)。当发生火灾时,消防泵启动后因管网压力迅速上升超过稳压泵停泵压力,通过电接点压表自动停止稳压泵的(但不属于消防联动
回复
chenpeng2632
2006年12月25日 17:43:05
15楼
规范上没有要求
但是标准图集的稳压泵控制箱上有接消防联动的接线点
回复
starwangfac
2006年12月26日 20:31:39
16楼
我觉得稳压泵也不需要联动,重要的是消防喷淋泵。当系统中的压力开关动作后,喷淋泵启动。给管网提供一个较高的压力,我这里是8公斤。稳压泵的作用是维持管网非事故情况时的压力范围,一旦管网系统系统掉压,喷淋泵启动。
回复
ggrover
2007年01月01日 13:24:34
17楼
12楼脑袋没毛病吧,消防报警和联动是一个大系统啊!!!
联动你联动什么,肯定是消防设备啊。设备灭火需要什么?
水,气体...........
回复
lcg.163.com
2007年01月03日 17:50:17
18楼
骂得好,不知道就中要在上面瞎说
回复
tnt302@co163
2007年01月04日 12:30:55
19楼
稳压泵由压力信号启动,不参加联动!
回复
print1982
2007年01月04日 23:35:59
20楼



请教:
1、消防主泵启动之后稳压泵须停止运行,这个控制过程是通过消防控制模块完成还是单独从消防控制箱处引一根控制线到稳压泵控制箱进行控制呢?
2、水系统压力迅速下降时远程压力表信号要能启动主泵(手动或自动),请教这个启动主泵的过程怎么完成,通过什么线路完成(独立线路还是消防报警线路)?
3、稳压泵运行情况(运行、停止、故障等)是否反馈到消防控制中心,如果要反馈,通过什么线路完成?
4、稳压泵的主断路器用3300、3310、3200、3210还是3410?
以上几个问题确实晕得很 请大虾不吝赐教 谢谢 非常感谢
回复
print1982
2007年01月14日 00:03:51
21楼

为什么问的问题都没人回答啊 高手何在 5555555555
回复

相关推荐

APP内打开