刚看看原来的图纸,消防的稳压泵没有做上消防联动,只是二总线+控制模块控制。想问大家平时做法,稳压泵用像喷淋泵哪样做上联动吗??
刚看看原来的图纸,消防的稳压泵没有做上消防联动,只是二总线+控制模块控制。想问大家平时做法,稳压泵用像喷淋泵哪样做上联动吗??
2楼
稳压泵不需要做联动
回复
3楼
版主的头像真有意思。谢谢你。明白了
回复
4楼
消防联动和水上的东西无联系
回复
5楼
很严重的错误。
回复
6楼
这思路应该说是不对的
至于楼主的问题 不用做的
回复
7楼
稳压泵是在消防泵不工作的时候用来维持管网压力的,一般还配合一个小的气压罐,当发生火灾时,消防泵启动后是要自动关闭稳压泵的
回复
8楼
(稳压泵是在消防泵不工作的时候用来维持管网压力的,一般还配合一个小的气压罐,当发生火灾时,消防泵启动后是要自动关闭稳压泵的)
当压力大于稳压泵启动压力回自动关闭
回复
9楼
稳压泵与管网压力自成系统,当管网压力持续下降,稳压泵不足以稳压时,稳压泵就停止工作了,接下来的任务就给压力开关了,当探测器报警、压力开关动作时,喷淋泵启动......
回复
10楼
稳压泵是用于平时管网压力的稳定一般和稳压罐配合使用,当系统的压力低于设计的压力时,稳压泵工作至把系统的压力升至电接点压力表设置的最大值时,稳压泵停止工作。也就是说稳压泵是稳压。所以稳压泵的流量和扬程是要通过水力计算来确定的。(当稳压系统消火栓和喷淋系统分开时)当系统的压力下降很快时,稳压泵工作但是系统的压力依然在下降,此时消火栓系统就要连锁消火栓泵启动往系统中补水。喷淋系统的压力开关就会动作喷淋泵就可以开启往系统中补水。(当稳压系统消火栓和喷淋系统共用时)原理也一样。所以说消火栓需联锁。喷淋系统不需要联锁。
一点拙见,往各位多多指教。
回复
11楼
电接点压力表的最低值和最高值是要通过计算来确定的,最低值要保证最末端的压力达到规范的要求及系统的工作压力不能太高(要考虑到静压)一般来说是0.05MPa.最高的压力要考虑到当消火栓泵启动时,稳压泵要自动的停止。
回复