消防稳压泵是否也在联动呢?我原来没有做
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年12月11日 20:58:04
来自于防雷减灾
只看楼主

刚看看原来的图纸,消防的稳压泵没有做上消防联动,只是二总线+控制模块控制。想问大家平时做法,稳压泵用像喷淋泵哪样做上联动吗??


刚看看原来的图纸,消防的稳压泵没有做上消防联动,只是二总线+控制模块控制。想问大家平时做法,稳压泵用像喷淋泵哪样做上联动吗??
免费打赏
大胡子
2006年12月11日 21:22:37
2楼
稳压泵不需要做联动
回复
kaoziji
2006年12月11日 21:34:14
3楼
版主的头像真有意思。谢谢你。明白了
回复
depei
2006年12月12日 23:14:31
4楼
消防联动和水上的东西无联系
回复
李兴龙机电科技
2006年12月13日 08:34:12
5楼

很严重的错误。
回复
llylookfor
2006年12月13日 15:20:54
6楼


这思路应该说是不对的
至于楼主的问题 不用做的
回复
netling
2006年12月13日 22:08:55
7楼
稳压泵是在消防泵不工作的时候用来维持管网压力的,一般还配合一个小的气压罐,当发生火灾时,消防泵启动后是要自动关闭稳压泵的
回复
01102005
2006年12月14日 15:11:35
8楼
(稳压泵是在消防泵不工作的时候用来维持管网压力的,一般还配合一个小的气压罐,当发生火灾时,消防泵启动后是要自动关闭稳压泵的)
当压力大于稳压泵启动压力回自动关闭
回复
qxq98
2006年12月16日 19:34:36
9楼
稳压泵与管网压力自成系统,当管网压力持续下降,稳压泵不足以稳压时,稳压泵就停止工作了,接下来的任务就给压力开关了,当探测器报警、压力开关动作时,喷淋泵启动......
回复
fanglp01
2006年12月19日 12:40:08
10楼
稳压泵是用于平时管网压力的稳定一般和稳压罐配合使用,当系统的压力低于设计的压力时,稳压泵工作至把系统的压力升至电接点压力表设置的最大值时,稳压泵停止工作。也就是说稳压泵是稳压。所以稳压泵的流量和扬程是要通过水力计算来确定的。(当稳压系统消火栓和喷淋系统分开时)当系统的压力下降很快时,稳压泵工作但是系统的压力依然在下降,此时消火栓系统就要连锁消火栓泵启动往系统中补水。喷淋系统的压力开关就会动作喷淋泵就可以开启往系统中补水。(当稳压系统消火栓和喷淋系统共用时)原理也一样。所以说消火栓需联锁。喷淋系统不需要联锁。

一点拙见,往各位多多指教。
回复
fanglp01
2006年12月19日 12:47:49
11楼
电接点压力表的最低值和最高值是要通过计算来确定的,最低值要保证最末端的压力达到规范的要求及系统的工作压力不能太高(要考虑到静压)一般来说是0.05MPa.最高的压力要考虑到当消火栓泵启动时,稳压泵要自动的停止。
回复