toper007 Lv.2
2006年12月11日 19:08:47
只看楼主

各位同仁 请教水泵出口压力表指针剧烈震动是什么原因呢 管内空气已经排出 随着主管阀门的启闭 压力表指针会相应动作 但是指针本身好像脑血栓一样 会小副的剧烈振动 表应该没有问题 我怀疑是管路或者水的问题

各位同仁 请教水泵出口压力表指针剧烈震动是什么原因呢 管内空气已经排出


随着主管阀门的启闭 压力表指针会相应动作 但是指针本身好像脑血栓一样 会小副的剧烈振动 表应该没有问题 我怀疑是管路或者水的问题
免费打赏
xiaojun
2006年12月11日 21:58:59
2楼
我也遇到过这样的情况,不知道为什么,关注中……
不知道什么造成的压力波动?
回复
萝卜花园
2006年12月12日 21:45:43
3楼
初步分析原因有二:
1、水泵的基础刚性太差。
2、水泵轴不同心或静不平衡。
回复
lyky
2006年12月13日 22:31:41
4楼
好象不是这两种原因.应该是压力表安装离泵出口太近引起的.
回复
ph1234
2006年12月15日 01:21:20
5楼
什么泵
回复
高山族
2006年12月15日 10:13:08
6楼
wo ye 觉得是应该是压力表安装离泵出口太近引起的.,,基础一般不会做的太差,不然早就震坏了
回复
siceman
2006年12月15日 20:02:53
7楼
应该有两个原因吧

1、压力表没有安装软连接之外;

2、空气没有排放干净,放气要重复数次。
回复