冷却水泵有异响
laiqr272
laiqr272 Lv.2
2006年12月11日 19:08:16
来自于中央空调
只看楼主

现向各位仁兄请教一个工程上的问题: 俺们设计了一层办公楼的中央空调系统,主机:开利螺杆式冷水机组30HXY110A,冷凝器水压降5M;冷却塔:LBC-100;冷冻水泵:H=22M,Q=85T/H;冷却水泵:H=14M,Q=120T/H.现在调试有问题了,冷却水泵有异常响声,压力表指针抖动历害,在0.1MPA位置,水泵前后阀门关掉后,没有响声.请问题各位,以上情况问题出在哪里??? 另:冷却水泵及冷却塔放在屋顶,两者相距15M左右.

现向各位仁兄请教一个工程上的问题:
俺们设计了一层办公楼的中央空调系统,主机:开利螺杆式冷水机组30HXY110A,冷凝器水压降5M;冷却塔:LBC-100;冷冻水泵:H=22M,Q=85T/H;冷却水泵:H=14M,Q=120T/H.现在调试有问题了,冷却水泵有异常响声,压力表指针抖动历害,在0.1MPA位置,水泵前后阀门关掉后,没有响声.请问题各位,以上情况问题出在哪里???
另:冷却水泵及冷却塔放在屋顶,两者相距15M左右.
免费打赏
vincent_nk
2006年12月11日 19:32:56
2楼
感觉你的水泵扬程偏小。
回复
kongtiaozhu3363
2006年12月11日 22:35:22
3楼
实际运行后 布水器 出水 是否有间歇情况 如有 系统有集气现象 建议在高点加排气装置
回复
laiqr272
2006年12月12日 23:00:13
4楼
多谢!主机压降为5米,那主机出水段的压头还有8-9米,而且也没有起伏等管段,水管沿层顶楼板布设,最高点也有排气阀;
关小水泵进出水泵阀门开度,水泵异响就没有了;有叫厂家的人(江西瑞洪水泵)去看,原因是有集气,公司维修人员的认为是水泵扬程不够.我一开始有认为气蚀的原因,但设备有4米的气蚀余量.请哪位高手出来指点一下,不查到原因,是不会考虑更换水泵的.
请指教!
回复
czx663
2006年12月14日 13:38:32
5楼
因为你的冷却塔和冷却泵高差太小而且吸入段管线太长,压力表针在颤动,我感觉是有气了,可能水泵入口有气体析出。建议加高冷却塔基础。我有过一个事例就是类似,现象是水泵吸入口的软接被吸瘪了
回复
chenxinping123
2006年12月14日 17:26:49
6楼

同意  有可能你的水塔的液面高度提供的水头克服不了管道的阻力损失 而在水泵入口出产生气蚀 
这样的话 你可以在其前面加一小定压水箱(液面高于水塔液面)
回复
shuaifengqi1975
2006年12月14日 20:24:00
7楼
系统内有空气,排气然后检查进水阀门开度冷却塔回水情况和循环情况。
回复
fzcefc
2006年12月15日 10:34:53
8楼
楼主冷却水泵数据有误,如下图(江西瑞洪水泵100-19),根据开利110A的冷却水量仅需69m3/h;即使按90m3/h计,扬程也应该在19m,而不是14m,故水泵选用正常或偏大(除非管道N远);

出现关小阀门,水泵无异响,可能原因:
1、冷却塔水盘内的存水量不足以应付大流量;
2、水泵吸入管部或冷却塔出水处等有微堵;
从而造成部分真空;

另不关扬程的事,“压力表指针抖动历害,在0.1MPA位置”,如果该表体现水泵出水口压力,则说明水泵扬程没有充分应用出来
回复
zshbo
2006年12月15日 15:30:04
9楼
应该是水泵的进出口位置,接反了.调个头试试
回复
laiqr272
2006年12月15日 22:46:15
10楼
那天我去现场实际了解了一下,在对比一下,具体情况是这样的:水塔就在机房外5米远,且水塔水位比水泵吸水端高,不会出现气蚀现象;管道内没有集气,排气充分;用Q=89CMH,H=24的水泵来试的话,也是同样的情况,(泵体没换);水泵实际运行中,所需扬程不过10米.所以,我这里有两个原因如下:1.水泵泵体有问题;2.我们都被水泵的参数误导了.
我们把出进出水阀门关小以减小流量和增大扬程,直到水泵没有异响,结果冷却水运行参数偏高,可能是流量不够,(但是回公司一问,我们居然忘了开冷却的风机了,晕死),等待这两天去重新调试一下.
为什么说我们被参数误导了呢:资料是给了我们对应的流量和扬程,但是没有给我们的流量跟扬程呢,比如,我实际需要的扬程为9米,则水泵的运行时的扬程为约10米,相应的流量也要跟上去的,即大于是120CMH的流量,可能是140CMH或150CMH的流量了,这样的话,是不是很可怕的流量了,我们可以从水泵的运行曲线来理解一下.当然,这个还是要请有关水泵的专家出来论证一下!
现在一个解决的办法就是换叶轮,把叶轮直径车小来降低流量跟扬程,进展情况等待中......
希望各位提出自己的见解!
回复