1、110kV变压器低压侧有电源时,中性点必须要接地运行吗?2、如果不接地运行会出现什么后果(最严重的)?
1、110kV变压器低压侧有电源时,中性点必须要接地运行吗?
2、如果不接地运行会出现什么后果(最严重的)?
2楼
怎么没有回复?
回复
3楼
110KV主变不可能电源在低压侧,而110KV没电源。
所以,对你的问题无法回答。
回复
4楼
当然要啦
接地系统与不接地系统最重要区别就是单相接地故障时
接地系统会跳闸
不接地系统不会跳闸
中性点接地就是有了零序回路
回复
5楼
这个大哥的理解有问题,搂住说得是低压侧,并没有说110是低压侧阿!
回复
6楼
你所说的变压器的接线方式是怎么样的?
110kV侧是否接地运行,还是低压侧是否接地运行?
所以无法回答。
回复
7楼
变压器中性点运行方式:
一个变压器场必须要有一个变压器中性点接地,而且有且只有一个;变压器停送电之前;有特殊绝缘要求的变压器等等!
回复
8楼
首先谢谢楼上的几位热心朋友。
我说的主变是110kV电压等级的三卷变。接线组别:Y,yno,d11
原本只有110kV侧电源,后来在10kV侧有一12MW发电机与系统并网运行。
向各位老师请教这种情况下
1.此变中性点必须要接地运行吗?
2、如果不接地运行会出现什么后果(最严重的)?
不知道这样说是不是明白,还请各位老师不吝赐教。谢谢!!
回复
9楼
变压器中性点运行方式是怎样区别的,分别由那几个参数决定,如何决定的。
回复