楼上排水管道可以进人防地下室???
in-rain
in-rain Lv.6
2004年07月05日 16:42:47
只看楼主

有个工程,地面上11层,地下室为人防区。无意中听到单位另外一个同行和做建筑的商量楼上排水问题,说是楼上卫生间污水排入人防地下室后再从地下室侧壁排出。我纳闷中……做完后俺要签校对的,因此恳请各位大虾给点意见,他这样做可以吗???

有个工程,地面上11层,地下室为人防区。无意中听到单位另外一个同行和做建筑的商量楼上排水问题,说是楼上卫生间污水排入人防地下室后再从地下室侧壁排出。我纳闷中……做完后俺要签校对的,因此恳请各位大虾给点意见,他这样做可以吗???
免费打赏
lesehan
2004年07月10日 14:03:11
12楼
不行,一般,建筑专业在一层与地下人防间有500mm~800mm的敷土,楼上排水走在敷土内
回复
nyq
2004年07月10日 17:22:26
13楼
绝对不行。要么一层地板局部降板做地沟,或者将排水立管在首层天花下走横管至外墙后直接入室外。
回复
xia12
2004年07月11日 15:39:46
14楼
绝对不可做违法的事,同意nyq的做法
回复
ckpnj
2004年07月11日 15:46:40
15楼
南京的6B级好象可以
回复
kobejun
2004年07月11日 17:57:24
16楼
不行!
同意楼上多位同行的意见,做管道层.
回复
benjamingang
2004年07月17日 15:26:17
17楼
绝对不可以,规范不允许,首先,没有防爆波阀门,抵挡不了冲击波,再有如果有浮土,而且满足要求,可以走浮土,如果没有,那就将底层卫生间用毛石混凝土垫高,大概35公分左右,那样可以从顶板上走。仅供参考
回复
eline
2004年07月17日 18:03:32
18楼
做管道层是最好的选择
回复
飞鱼
2004年07月17日 19:32:52
19楼
如果是公卫,就把卫生间楼板垫高,应该也不是大问题
反正不能进地下室,这些问题应该提给建筑,让他头痛去

回复
szg-74
2005年10月15日 16:17:49
20楼
我现在也遇到此问题,,头痛
回复
lizhi_625
2005年10月15日 17:08:23
21楼
要求土建在一层和地下室之间做50~100的敷土层排水管从这里穿过就可以了,
回复

相关推荐

APP内打开