楼上排水管道可以进人防地下室???
in-rain
in-rain Lv.6
2004年07月05日 16:42:47
只看楼主

有个工程,地面上11层,地下室为人防区。无意中听到单位另外一个同行和做建筑的商量楼上排水问题,说是楼上卫生间污水排入人防地下室后再从地下室侧壁排出。我纳闷中……做完后俺要签校对的,因此恳请各位大虾给点意见,他这样做可以吗???

有个工程,地面上11层,地下室为人防区。无意中听到单位另外一个同行和做建筑的商量楼上排水问题,说是楼上卫生间污水排入人防地下室后再从地下室侧壁排出。我纳闷中……做完后俺要签校对的,因此恳请各位大虾给点意见,他这样做可以吗???
免费打赏
lzp0928
2004年07月05日 17:38:34
2楼
no
回复
bjshdfzh1995
2004年07月05日 18:25:50
3楼
绝对不可以,穿人防的给水管道要加防爆阀门,没有排水管道的防爆阀门。施工单位可在地下室做管道层,排水管可以在管道层排出室外,不过这样会增加土建的成本。如果跟人防的关系好,就可以把管道层做成吊顶。北京海淀区北洼路的世纪新景就是这样做的。如果被发现了会死得很惨。
回复
gooddog
2004年07月05日 18:45:26
4楼
直接排入地下室是违反规范的(人防地下室不允许无关管道进入),但迫不得已的情况下可采取如下措施:需设置管道部分人防顶板局部降低(此处为双层板),使排水管位于人防外,按正常方式排出地下室,但应保证不影响人防使用功能。
回复
wujinm
2004年07月05日 19:49:35
5楼
排入地下室是违反规范的(人防地下室不允许无关管道进入),但迫不得已的情况下可采取如下措施:需设置管道部分人防顶板局部降低(此处为双层板),使排水管位于人防外,按正常方式排出地下室,但应保证不影响人防使用功能。
回复
in-rain
2004年07月05日 21:05:08
6楼
同意楼上几位的,我也这样想的。
要么做降板做夹层,要么梁上翻,管道穿梁排出。
总之不管怎样,管道是不能进人防区的。
回复
caizemin
2004年07月07日 11:52:25
7楼
不能
在一层地板局部降板做地沟,管道穿梁排出
回复
yuwei
2004年07月07日 12:02:15
8楼
绝对不行!还是在人防上面设管道设备层比较妥当。
回复
qiuwei
2004年07月07日 13:30:20
9楼
z重力流的管子应该都不行,做同层排水吧
回复
506308
2004年07月09日 09:48:41
10楼
从来没有听说排水管道穿人防地下室的做法。
回复
缺德8888
2004年07月10日 13:58:59
11楼
晕,楼上的哥们提的问题真有个性,佩服。咱只能洗耳恭听了。
回复

相关推荐

APP内打开