地板供热与传统供热系统的对比 东营市豪宇地热工程有限责任公司 桑明光 马志成

地板供热与传统供热系统的对比

东营市豪宇地热工程有限责任公司 桑明光 马志成
免费打赏
somebody665
2006年12月10日 10:21:57
2楼
当前地板供热系统开始得到推广及应用,但是各个生产企业不同的针对性,不能够正确引导设计工程师和消费者。以下针对热水供热系统,地板供热系统与传统供热的供热系统有何优缺点,对于设计选择系统时,应从以下方面进行分析进行选择。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:22:27
3楼
1节能分析
1.1地板供热系统与传统供热系统散热器相比,从供回水温度分析,这是由于传统供热系统设计供回水温度为95℃、70℃,温差为25℃;而地板供热系统设计供水温度宜采用45~50℃,供水温度小于60℃,供回水温差5~10℃,而在实际运行中,传统的供暖供水温度一般60~80℃,而地板供热应按设计值进行运行,因此地板供热系统与传统供热不能直接连接;必须采取相应措施。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:22:57
4楼
1.2从辐射供暖来看,同等舒适度的条件下,地板供热比对流型供暖要舒适,这主要是它符合人的生理要求,这也就是说,地板供热可以降低室内温度。但国内没有人对这方面进行全面的研究,如何找到对老人、小孩、男女及不同地区的人对供暖舒适度的研究,也就是说地板供暖与传统供暖室内实际温度可以下降,室内计算温度的取值应较传统散热器对流供暖时降低2℃,或取传统散热器对流供暖负荷90%~95%;同时按地面的平均温度进行设计,地面的平均温度24~40℃;传统的供暖设计室内温度为14~28℃。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:23:32
5楼
地板供热系统确定地面散热量时,必须校核地面的表面平均温度,确保不高于表1的最高限制;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。
表1 地面的平均温度(℃)
区域特征 适宜范围 最高限制
人员经营停留区 24~26 28
人员短暂停留区 28~30 32
无人停留区 35~40 42
浴室及游泳馆 30~35 33
回复
somebody665
2006年12月10日 10:24:47
6楼
1.3节省了室外保温管道输送的热损失,传统的供暖设计保温按95℃进行设计,地板供暖按60℃进行设计。地板供暖必须在填充层下部以及填充层与外墙内侧之间,铺设绝热层。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:25:16
7楼
1.4从水泵选择上分析,由于传统的供暖系统按25℃温差进行设计水流量,地板供暖按5~10℃温差进行设计水流量,因此地板供暖的水流量要比传统的供暖系统大2.5~5倍。同时地板供暖是以管路作为加热元件及很多弯管,它的水阻力比一般供暖系统大很多,所以地板供暖系统选用的水泵耗电量要大增。应从全年的运行中对两个系统进行全年供热能耗分析得出具体的综合效果。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:25:50
8楼
1.5地板供暖对于分户供暖相邻的住户如无供热,由于加热的地板与相邻住户的墙体没有保温,相邻住户对墙体的温度较高,因此它的能耗比传统供热系统要大。 因此我们应该全面的研究通过全年的实际工程运行测试才能得出能耗结论。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:26:23
9楼
2适用范围及国情、生活习惯分析
地板供暖适合于连续供热的大空间、大面积的公共场所、住宅,对流很强的火车、船(电地板供暖),种植暖房、浴室及游泳馆等。如10米的大空间在工作区(1.5米左右)的室温9℃而在9米高处的温度为22℃。火车的强迫对流很大,采用电地板供暖比电对流供暖好,因此采用地板供暖可减少对流的热损失。
中国的家具一般占用室内有效面积在30%以上,因此减小地板散热面积,并且在设计中很难确定家具的方位,从生活习惯上很适合于日本和韩国。
地板供热因为无明装管道和散热器,扩大了房间的有效使用面积;但是它增加了建筑的质量,也就是说达到同样的安全系数增加了建筑造价,同时减少了建筑的室内温度。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:26:56
10楼
3运行和调节、管理分析
传统的供暖系统启动小,由于容水量较小,无地板的蓄热,一般几个小时甚至不用一个小时即可启动,而地板供暖系统管路的容水量大,地板的蓄热很大,一般至少需要8小时以上,才能达到室内设计温度。因此它不适用于间歇运行,它适合于连续运行的系统,它也不适合上班族的各分户系统。
地板供暖系统的水质能得到很好的保证,它也为分户计量的推广,保证分户计量表这一难题提供了保障,传统的供暖系统,铸铁散热器由于铸造过程中有大量的油垢和砂,及钢制散热器的锈垢容易损坏热量表
地板供暖系统未经调试,严禁运行使用。
地板供热系统的工作压力不宜大于0.8MPa,而传统供热系统的工作压力不宜大于1.0MPa。两个系统的水压试验为工作压力的1.5倍。但是地板供热系统不宜以气压试验代替水压试验。
地板供暖系统的通热试运行,必须在地面层完全自然干燥后(至少填充层施工完成21天后)进行。初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48小时;以后每隔24小时水温升高3℃,直至达到60℃。在次温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,使各个房间的温度接近室内设计空气温度。
回复
somebody665
2006年12月10日 10:27:26
11楼
4使用寿命、维护
地板供暖系统的使用寿命可达50年,不结垢、不腐蚀,几乎不需要维修,但是它不能损坏,如射钉、打孔。但是目前为止只有紫铜管能够有实际工程经验能够证明。对于塑料类管它的使用条件受到严格限制,温度每超过1℃,使用寿命下降2%,同时塑料类的老化问题不能够解决,因此使用寿命很难达到50年。
而传统的供暖系统,铸铁50年以上,钢制10年左右,钢管15年左右,铸铁散热器胶垫如选用不当(回收橡胶加工)会在2~3年因内胶垫老化造成漏水。